    Hallo,

    wenn ich z.B. einen Tastsensor gegen einen Bewegungsmelder tauschen möchte, muss ich dazu den BA neu programmieren? Es müsste doch reichen, die gleiche Hardwareadresse zu verwenden, den neuen Aufsatz draufzustecken und mit den neuen Daten zu programmieren?

    Gruß
    Martin

    #2
    Die Adresse kannst du behalten, musst aber eine neue Applikation in die BCU laden. Anfassen musst du die BCU nicht. Programmiert wird aber korrekt nicht der Aufsatz, sondern die BCU. Klaro?
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Danke, Matthias. Aus den Aussage entnehme ich auch, dass es möglich sein müsste,

      1. den BA ohne Aufsatz zu programmieren, und den Aufsatz erst später draufzustecken und
      2. einen defekten Aufsatz bei intaktem BA einfach auszutauschen, ohne überhaupt neu zu programmieren.

      Wie sieht's denn mit der Inbetriebnahme eines gebrauchten BA aus? Einfach anschließen und möglichst schnell die Programmiertaste drücken, damit er auf dem Bus keinen Schaden durch doppelte Adressen anrichtet?

      Gruß
      Martin

      Kommentar


        #4
        1. Ja
        2. Ja - vorausgesetzt er ist gleichen Typs

        Gebrauchte würd ich separat programmieren um Störungen zu vermeiden.
        Gruss
        GLT