    HS/FS Steuerung der Betriebsart Gira TS2+ mit HS

    Hallo!

    Ich habe folgendes Problem bei der Steuerung der Betriebsart(Komfort/Standby, etc.) beim Gira TS2+ mit dem HS.

    Die GA wurde per Datenimport aus ETS übernommen.
    Danach habe ich beim HS den Datentyp auf 8-Bit (RTR-Status) geändert.

    Soweit funktioniert auch alles. Wenn ich aber erneut die Gruppenadressen per OPC exportiere und beim HS importiere, ändert sich der Datentyp beim HS wieder auf 8Bit (0-100%/EIS6) und Umschaltung geht nicht mehr.

    Was muß ich in der ETS bei der GA "Betriebsmodus" für einen Datentyp auswählen, damit ich beim HS nicht immer manuell eingreifen muß und auch nach einem Import alles weiter funktioniert?

    Gruß
    Rüdiger

    #2
    Hi,
    bei dem Import kannst du unten links den Haken abwählen,
    dann bleiben die geänderten Datentypen erhalten.
    Grüße Manuel

    Kommentar


      #3
      Hallo!
      Ok, ich dachte denn sollte man eher standardmäßig setzen, damit der Abgleich mit der ETS sauber bleibt.
      Löst natürlich mein Problem.
      Mir fällt jetzt zwar kein Anwendungsfall ein, aber bedeutet dann auch, dass man dran denken muß, eine evtl. Datentypänderung in der ETS im HS manuell nachzuziehen. Richtig?

      Kommentar


        #4
        Wenn das KO im HS schon vorhanden ist ja,
        bei Neuimport wird der in der ETS eingestellte Datentyp übernommen.
        Grüße Manuel

        Kommentar


          #5
          Bei mir gehts gar nicht...

          Hallo,

          ich habe das Problem dass der Datentyp im HS zwar auf 8-bit (0-255) eingestellt ist aber trotzdem ein Prozentwert auf den EIB gesendet wird (z.b. 1%).
          Kann sich das jemand erklären?
          Hab das schon öfter gemacht und hat eigentlich auch immer funktioniert,
          nur bei diesem Projekt kommt keine vernünftige Betriebsmodusumschaltung zustande.
          Hat jemand eine Idee?.
          Gruß Helmut

          Kommentar


            #6
            Was ist für ein Datentyp am EIB-Objekt in der GA eingestellt?
            Grüße Manuel

            Kommentar


              #7
              Folgendes hab ich angegeben:
              Typ
              Länge: 1 Byte
              Datentyp: nicht angegeben

              Sollte ich hier vielleicht 8-bit eingeben?
              Gruß Helmut

              Kommentar


                #8
                das kann daran liegen, dass du bei Datentyp nichts angegeben hast.
                Dann wird im Bus-/Gruppenmonitor irgendwas angezeigt
                Grüße Manuel

                Kommentar


                  #9
                  Okay,
                  dann werd ich demnächst mal alle TS2+ auf 8bit ändern.
                  Danke für die Info...
                  Gruß Helmut

                  Kommentar


                    #10
                    hallo,

                    ich habe heute 3 davon angelegt. bei mir steht das gleiche wie bei dir.

                    im hs habe ich auf 8 bit 0-255 eingestellt. funk alles bestens.

                    was sein könnte, wenn du gruppenadressen importierst und klickst datentypen synronisieren an, dann wird das ko im hs wieder zurück auf 0-100% gestellt.

                    dann prüf nochmal deine flags.
                    glück auf

                    günther

                    Kommentar