Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Logik Rollladensteuerung 2.6 - Komfortposition

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Logik Rollladensteuerung 2.6 - Komfortposition

    Hi.

    Ich hab eine Frage. Ich habe gerade den sehr praktischen Logikbaustein 11721 (Rollladensteuerung) einmal Testweise eingebunden und eine Frage zur Komfortfunktion. Wenn ich den Rollladen manuell komplett zu fahre und dann die Lüftung aktiviere (Fenster auf Kipp), klappt alles super. So wie ich die Anleitung verstehe sollte der Baustein danach wieder den Rollladen schließen, wenn ich das Fenster schließe und es zudem dunkel ist. Leider fährt er den Rollladen komplett auf.

    Gibt es bestimmte Voraussetzungen für die Funktion oder verstehe ich diese nur falsch.

    Anbei mal die Verknüpfungen zur Visualisierung.

    Komfort = 1, Dunkel = 1 und Beschattung = 0. Das müsste die Voraussetzung sein, dass es funktioniert.

    21-12-2014 18-22-37.jpg

    Viele Grüße,
    Nils

    #2
    So, vielleicht hilft es ja jemandem. Hab das Problem gefunden...der Eingang "Dunkel" darf nicht mit dem Tag/Nacht Status von der Wetterstation verbunden werden, sondern ist eher ein Flag für die Nacht-Umschaltung. Er wird auch nur bei Telegrammempfang getriggert. Daher hat meine Logik nie umgeschaltet und ist immer hoch gefahren.

    Viele Grüße,
    Nils