    Hallo Gemeinde

    Habe folgendes Problem :

    Ich habe nun endlich vor meinen Homeserver ( HS 4 ) in Betrieb zu nehmen was aber nicht funktionierte da die Firmware zu alt ist ... soweit sogut ... also möchte ich ein Firmwareupdate machen ... dieses funktioniert allerdings weder mit Win 7 noch mit Win XP ... jedesmal kommt die Meldung :
    - Open Port
    - Start Transfer
    - Com-Port Warning : 16


    dann passiert nicht weiteres ....

    Kann mir irgendwer sagen was ich falsch mache ???

    Gruß Andreas

    #2
    - Welches Betriebssystem hast du auf der Maschine drauf ?
    - USB RS 232 Wandler ??
    - läuft die RS 232 in anderen Anwendungen einwandfrei ?

    Kommentar


      #3
      Welches Betriebssystem kann ich aktuell nicht sagen ...

      habe jetzt nochmal geschaut was passiert wenn ich die Datenübertragung des Projekts mache ...

      Die Daten werden übertragen deswegen gehe ich mal davon aus das der Com-Port funktioniert.

      ( Am Win 7 ist es ein USB - RS232 Adapter am Win XP ist die RS232 an der Docking Station )

      Was allerdings passiert wenn die Datenübertragung beendet ist das sich der Expert 4.2 aufhängt

      Ich hoffe ich hab nicht irgendetwas falsch gemacht ...

      Gruß Andreas
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Hallo,
        nach com Port Warnung16 HS aus- und wieder anschalten, dann fluppt es nach dem 3 mal Peep Peep.

        Kommentar


          #5
          hatte es erst nicht .. hab nun den Com Port nochmal neu konfiguriert und dann ging es erst ... mit dem Firmwareupdate ...