Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Anfängerglück ? - Heizungsregelung B&J und Hager

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Beim BJ RTR muss die Ist Temperatur Intern mit einer GA verknüpft werden. (KO 0 und KO 3 ) . Nur mit der Stellgröße wird es nicht funktionieren . Verbessert mich bitte, wenn es nicht stimmt .

    Gruß Marco

    Kommentar


      #17
      Hallo Kollege..

      Stelle mal den Basissollwert auf 21 Grad ein in den Parametern.
      Dann bei Regelung "stetige Regelung mit Pulsweitenmodulation".
      Somit erhältst Du ein Objekt mit 1 Bit als Stellwert.
      Dieses Objekt versiehst Du mit einer Gruppenadresse "Stellwert Ausgang Heizung Kanal 1 Raum xyz".
      Die gleiche Gruppenadresse vergibst Du auf den Schaltkanal Deiner Wahl.

      Nun drehst Du an der Solltemperatur nach "oben" z.B. auf 24 Grad.
      --> Die Gruppenadresse müsste eine 1 senden und den Kanal einschalten.

      Dann drehst du an der Soltemperatur nach "unten" z.B. auf 18 Grad.
      --> Die Gruppenadresse müsste eine 0 senden und den Kanal ausschalten.

      Natürlich nur, wenn der Istwert irgendwo bei 21 Grad liegt.

      Gruss Peter
      Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
      Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
      Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
      SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

      Kommentar


        #18
        Hallo,

        danke für die Hilfe, wenn auch spät. Ich bin soweit zurecht gekommen jedoch gibt es noch jede Menge Parameter die noch erkundet werden müssen.

        Danke nochmal für die Hilfe!

        Kommentar

        Lädt...