Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem mit IP Interface Weinzierl 730

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem mit IP Interface Weinzierl 730

    Hallo,

    ich ärgere mich jetzt schon 2 Tage mit folgendem Problem...

    Ich möchte dem IP Interface eine feste IP Adresse vergeben. (192.168.1.12)
    In der ETS 4 in den Parameter- Einstellungen habe ich von DHCP auf manuell umgestellt und die Adresse 192.168.1.12 vergeben.

    Aber sobald ich in der ETS die Kommunikationseinstellungen öffne, wird mir die Schnittstelle mit der IP 192.168.1.102 angezeigt.
    Hab auch schon im Router DHCP deaktiviert, bleibt aber das gleiche Problem.

    PS: Der Zugriff auf den KNX funktioniert aber.

    Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich die IP ändern kann??

    Vielen Dank im Voraus

    #2
    Moin

    Entladen und nochmal neu programmiert?

    Eventuell die 12 schon belegt?

    Gruß
    Viele Grüße

    Henning

    Kommentar


      #3
      Danke!!!

      Entladen war der entscheidende Tipp

      Kommentar


        #4
        Gerät im Router löschen , kann sein das er über die Mac-Adresse noch die alte ip zuordnet.

        Interface neu starten oder Netzwerkstecker kurz ziehen und wieder einstecken, evtl nochmal neu laden .

        Kontrollieren auf welcher Adresse das Interface jetzt im Netzwerk drin ist ( über Router, fing, etc )

        In der ETs "standardverbindung verwenden" deaktivieren und neu Suchen lassen



        Edit : zu spät :-)

        Kommentar

        Lädt...