- √ - Baustein zum Rechnen "bewegen", Trigger?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - Baustein zum Rechnen "bewegen", Trigger?

    Ich habe folgende Logik gebastelt, die soll den Regen eines Zeitraumes prozentual zur Nichtregenzeit rechnen.

    Das funktioniert auch prima, aber NUR, wenn es Regen gab, also die rotumrandete Logik angestoßen wurde. Sonst ist das Ergebnis "0".

    Wie kann ich den Rechenschritt triggern oder ähnliches, daß der nach einem HS-Neustart direkt den Wert rausgibt (die Zahlen an sich sind ja alle da und korrekt)?
    Angehängte Dateien

    #2
    hallo,

    sind die beiden ko 11.3.4 und 5 interne oder externe ko´s?

    den nummern nach müssten es externe sein.

    falls es externe sind, frag die ko´s beim start ab.

    evtl. gehts auch wenn du den ausgang am division baustein von a2 auf a1
    wechselst.
    glück auf

    günther

    Kommentar


      #3
      Die Logik sollte sich spätestens eine Stunde nach Neustart aktualisieren,da sich der Zähler "Kein Regen" um 1 erhöht.Also einfach etwas Geduld oder brauchst du diesen Wert sofort?

      MfG Micha

      Kommentar


        #4
        Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
        sind die beiden ko 11.3.4 und 5 interne oder externe ko´s?
        Nein, das sind interne, virtuelle, also ohne ETS3.

        Und nach 1/2/3h sind die leider nicht aktualisiert/berechnet... erst nach einmaligem "Regen" wieder. Daher will ich den ja "betriggern".

        Kommentar


          #5
          hallo,

          die "internen" ko´s hast du also unter eib und nicht unter "intern" angelegt. bei "intern" würde der experte keine 11/x/y annehmen.
          interne müssen mit 100 anfangen. also in deinem fall 100/3/4 usw.

          änder das mal und setze die iko auf remanent.

          dann setze den 6/4/2 auf "nach dem starten abfragen"
          (ich gehe davon aus, dass das wirklich ein eib ko ist)

          dann noch die flags in der ets setzen und es müsste gehen.
          glück auf

          günther

          Kommentar


            #6
            Hat funktioniert, DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!

            Kommentar


              #7
              Hallo ...
              kann man sowas auch mit einem Logikbaustein ( ABB ) oder dem EIBPORT umsetzen und sich dann z.B. auf einer Seite im Gira TouchTerminal anzeigen lassen ??
              Wenn ja, wie geht das ?

              Kommentar

              Lädt...