    Hallo,

    habe folgendes Problem / Situation:

    Ich verwende für die Rollosteuerung im QC das Template Rollo mit zus. Pos Eingang.
    Meine Rolloaktoren haben keinen Statusausgang und ich verwende deshalb einen entsprechend Logikausgang der mir sowohl Soll Pos als Eingang also auch IST Position und Laufende Positionierung als Ausgang liefert. Funktioniert auch alles Prima bis auf einen kleinen Punkt. Das Template hat keinen separaten Eingang für die IST Position sondern nur SOLL. Zeit aber angeblich die Rolloposition an. (Das alte template hatte beides, allerdings in der Zeitschaltuhr nicht die Möglichkeit eine bestimmte Position anzufahren.

    Hat jemand eine Idee wie ich die IST Pos ins Template bringe? Aktuell zeige ich es unter dem Template als zusätzliche Funktion an. Geht auch problemlos ist aber umständlich......

    #2
    In Deinem Soll KO rechte Maus und Zentral-Adresse (hörende Adresse) anlegen und mit dem Status (Ist-Pos) verbinden.
    Gruß Andree Czybulski

    Kommentar


      #3
      Geht dies auch wenn die IST Pos aus einem Logikbaustein erzeugt wird? Dann wird doch die SOLL Position mit der aktuellen IST Position überschrieben oder?

      Und wenn ich die IST Position als losgelöste Zentraladresse habe bekomme ich Positionsveränderungen über einen anderen Taster..... nicht mit.