Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Szene im TS3 schaltet "falsch"

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB - √ - Szene im TS3 schaltet "falsch"

    Guten Abend,

    ich habe grade die ersten Szenen im Gira TS3 Komfort hinterlegt.
    Szenen mit den Nummer 1, 2, 3 und 8 sind hinterlegt.
    Eine Gruppenadresse liegt auf dem Nebenstellen-Eingang.
    Wenn ich nun diese GA mit einer Zahl aufrufe (z.B. 2) würde ich erwarten, dass Szene 1 geschaltet wird.
    Im Gruppenmonitor kommen auch die Schaltbefehle, allerdings nicht die, die ich hinterlegt habe. Es ist alles AUS bzw. auf 0%.
    Gibt es mehr zu beachten bei den Szenen als ich momentan weiß?

    #2
    Szene (Wert) 1 (0) 2 (1) 3 (2)
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Die Szenennummern habe ich verstanden. Für den Aufruf mit der GA Szenennummer -1.

      Ich habe mal Screenshots gemacht.
      Im Gruppenmonitor rufe ich Szene 2 auf und erwarte an Ausgang zwei (OG Rollo Badezimmer sperre) eine 1 bzw. Ein. Es kommt aber Aus.

      Das verstehe ich nicht.
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
        Szene (Wert) 1 (0) 2 (1) 3 (2)
        Dieses gilt für den Datenpunkttyp: 1Byte Wert

        Bei deinem Datenpunkttyp: 17.001 Szenen Nummer Wert 1 = Szene 1
        .... und Tschüs Thomas

        Kommentar


          #5
          OK, was gelernt
          Aber trotzdem bleibt es ja dabei, dass nicht das passiert, was ich glaube in der Szene definiert zu haben

          Kommentar


            #6
            was passiert denn wenn du mal ein "2" sendest
            .... und Tschüs Thomas

            Kommentar


              #7
              Screenshot ist im Anhang.
              Ist das denn jetzt wirklich Szene 2? Die $01 irritiert mich.
              Wenn es Szene zwei ist, würde ich an Ausgang 2 EIN und an 4 100% erwarten.
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                #8
                Moin,

                ruf mal bitte deine Szene "2" über den Datenpunkttyp: 1Byte Wert (1) auf
                .... und Tschüs Thomas

                Kommentar


                  #9
                  Ich habe echt keinen Schimmer ...
                  Was aber zu funktionieren scheint ist, dass bei einigen Szenen die Ausgänge nicht gesendet werden.
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #10
                    Keine der andere Szenen in dieser TS hat auch Nummer 2?

                    Kommentar


                      #11
                      Nein, alles auf Default. Schön durchnummeriert 1 - 8.

                      Kommentar


                        #12
                        Vielleicht hat es etwas zu tun das dieser Eingang grau ist im monitor? Kannst du Szene 2 abrufen direkt vom Taster? Hast du 'überschreiben' beim ETS programmieren auf 'Ja'?

                        Bram

                        Kommentar


                          #13
                          Und noch eine andere Gedanke: leuchten einstellen, lernen beim senden von 130, dann wieder abrufen mit 2.

                          Bram

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von bramlangen Beitrag anzeigen
                            Hast du 'überschreiben' beim ETS programmieren auf 'Ja'?
                            Ich danke Dir vielmals für diesen kleinen Hinweis mit so großen Folgen
                            Das wars. Parameter umgestellt, programmiert und nun fluppt alles wie es soll.
                            Nochmals Danke!

                            Kommentar

                            Lädt...
                            X