Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Tasterinterface hat keine Objekte

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB MDT Tasterinterface hat keine Objekte

    Hallo,

    ich wollte gerade einen Binäreingang/Tasterinterface von MDT in Betrieb nehmen. Wie bei zig anderen davor auch habe ich zunächst das Gerät hinzufügen wollen und habe dafür aus der Produktdatenbank den entsprechenden Eintrag gewählt.
    Er fügt das Gerät auch zu, allerdings hat dieses Objekt kein einziges Kommunikationsobjekt.
    Füge ich ein GIRA Gerät oder einen Aktor von MDT ein, erscheinen die Objekte problemlos. Ich habe auch gerade nochmal die Datenbank neu importiert, aber der Fehler bleibt bestehen :-(

    Woran kann das liegen?

    EDIT: Und wenn ich dieses Gerät aus dem Katalog löschen würde, hat das Auswirkungen auf die bereits konfigurierten Taster-IFs?

    gruss
    Chris

    #2
    Mach mal die Parameter von dem Gerät auf. Ich vermute mal, dass sich dort die Objekte aktivieren lassen.
    Einige Hersteller machen das so, damit es übersichtlich bleibt.
    Gruß Christian

    Kommentar


      #3
      P A T S C H !!


      Die habe ich mir verdient :-(
      Da habe ich das schon mehr als ein gutes Dutzend mal gemacht und jetzt bin ich zu blöd um auf die Parameter zu schauen.
      Ja, das war es in der Tat.
      Vielen Dank für die Entfernung des Brettes das wohl im Maße 1km x 1km vor meinem Kopf war.

      Kommentar


        #4
        Gerne, das Brett haben wir sicher alle mal vor Kopf
        Gruß Christian

        Kommentar

        Lädt...