Frage zu Meldegruppentypen ABB Sicherheitsmodul

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Frage zu Meldegruppentypen ABB Sicherheitsmodul

    Hallo,
    Brauche mal Hilfe beim Verstehen der Parameter beim Sicherheitsbaustein SCM/S 1.1 von ABB. Meine Planung wäre Bewegungsmelder im Außenbereich, Fensterkontakte, Schlosskontakt an r Eingangstür, Bewegungsmelder im Innenbereich sind leider (noch) nicht vorhanden.
    Die Meldegruppen können im ABB modul mit "Außenhaut" bzw. "Innenraum" verzögert oder direkt. Normalerweise würde ich die Fensterkontakte der "Außenhaut" zuordnen und eine Auslösung hier hätte auch starke Konsequenzen weil = Einbruch. Wie kriege ich aber die äußeren BWM rein. Die sollen ja nur "Achtung Annäherung" signalisieren und eben zB Licht an machen oder Rollos schließen.
    Idee wäre Außenhaut = BWM
    Innenraum = Einbruch
    Macht das Sinn?

    #2
    Also Außenhaut wird bei intern scharf geschaltet.
    Außenhaut und Innenraum bei extern scharf geschaltet.
    Wenn ich intern scharf schalte, sollte ich mich im Haus noch bewegen können.
    Dementsprechend werden die Linien zugeordnet.
    Das was Du bei Annäherung wünscht, würde ich evtl. über eine kleine Logik realisieren.
    Wenn Anlage scharf und BWM ausgelöst-->Aktion.

    Kommentar

    Lädt...