Hallo,
ich habe seit kurzem einen LK in Betrieb und habe mich gewundert, dass öfter auf der Unterlinie die rote LED geleuchtet hat. Der Busmonitor verrät, dass hier fehlende ACKs der Grund sind. Doch Moment, warum sind diese GA Telegramme überhaupt auf die Unterlinie geleitet worden obwohl sie nicht in der Routingtabelle stehen?
Nach kurzer Recherche stellt sich heraus, dass Telegramme mit Routingzähler = 7 alle LK passieren auch wenn sie nicht in de Tabelle stehen. Nicht schlecht.
Zu meiner Frage:
die Telegramme werden durch meinen eibd @ tpuart generiert.
Zum Testen sende ich folgendes Telegramm
Mit dem Busmonitor sehe ich die Telegramme wie folgt:
eibd direkt: Telegramm wird nicht angezeigt
eibd routing: Routingzähler 6
MDT USB If: Routingzähler 7
Mit dem Gruppenmonitor sehe ich die Telegramme wie folgt:
eibd direkt: Routingzähler 6
eibd routing: Routingzähler 6
MDT USB If: Routingzähler 7
Warum zeigt mit der eibd die Telegramme im Monitor immer einen Routingzähler zu niedrig an? Und warum sendet der eibd mit Routingzähler 7 auf den Bus?
Sende ich die Telegramme über den ETS GA Monitor über eibd auf den Bus ist der "zum Bus gesendet" Routingzähler 5.
VG
Mode
ich habe seit kurzem einen LK in Betrieb und habe mich gewundert, dass öfter auf der Unterlinie die rote LED geleuchtet hat. Der Busmonitor verrät, dass hier fehlende ACKs der Grund sind. Doch Moment, warum sind diese GA Telegramme überhaupt auf die Unterlinie geleitet worden obwohl sie nicht in der Routingtabelle stehen?
Nach kurzer Recherche stellt sich heraus, dass Telegramme mit Routingzähler = 7 alle LK passieren auch wenn sie nicht in de Tabelle stehen. Nicht schlecht.
Zu meiner Frage:
die Telegramme werden durch meinen eibd @ tpuart generiert.
Zum Testen sende ich folgendes Telegramm
Code:
groupswrite ip:localhost 0/0/222 1
eibd direkt: Telegramm wird nicht angezeigt
eibd routing: Routingzähler 6
MDT USB If: Routingzähler 7
Mit dem Gruppenmonitor sehe ich die Telegramme wie folgt:
eibd direkt: Routingzähler 6
eibd routing: Routingzähler 6
MDT USB If: Routingzähler 7
Warum zeigt mit der eibd die Telegramme im Monitor immer einen Routingzähler zu niedrig an? Und warum sendet der eibd mit Routingzähler 7 auf den Bus?
Sende ich die Telegramme über den ETS GA Monitor über eibd auf den Bus ist der "zum Bus gesendet" Routingzähler 5.
VG
Mode
Kommentar