Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

IP Gateway Probleme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    IP Gateway Probleme

    Hi Leute,

    ich hab ein kleines Problem. Ich habe 2 Linien.
    Mein IP Gateway hängt in der Linie 1.
    Meine USB Schnittstelle hängt auch in der Linie 1.
    Mit der USB Schnittstelle kann ich alle Geräte in Linie 1 und 2 programmieren.
    Mit dem IP Gateway kann ich aber nur Linie 1 programmieren. Wenn ich hier ein Gerät aus Linie 2 programmieren will, kommt immer die Fehlermeldung, dass das Gerät nicht gefunden wurde (ADDR Fehler).
    Woran kann das liegen?

    Danke Euch
    Philipp

    #2
    Hallo Philipp,

    wahrscheinlich an der Schnittstellenadresse. In den ETS-Verbindungseinstellungen muss als lokale Adresse eine aus der angeschlossenen Linie stehen.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Danke Dir, das war es. ;-)

      LG
      Philipp

      Kommentar

      Lädt...
      X