    Hallo,

    vielleicht weiß einer von Euch, ob bzw. wie man die Frostschutztemperatur im T2plus von 7°C ändern/absenken kann?
    Ich vermute es ist gar nicht möglich, aber vielleicht gibt es ja doch einen Trick.

    Hintergrund:
    In unserer Garage ist ebenfalls eine Fußbodenheizung. Da die Garage aber im Moment ständig unter 7°C hat, würde es eigentlich reichen die Heizung erst ab ca. 1° zu aktivieren, da sie sonst ständig an wäre.

    Momentan Sperre ich den Regler der Garage manuell über das Sperrobjekt. Den Frostschutz abzusenken wäre natürlich schöner. Wieso werden hier überhaupt solche Einschränkungen in der Applikation gemacht ?

    Grüße
    DoubleU

    #2
    Hallo!

    Die Temperatur kannst Du unter "Raumtemperaturegler Funktionen -> Sollwerte" einstellen, leider nur von 7-40°C.

    LG
    Rainer
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #3
      Ok, hab es jetzt mit einer HS-Logik gelöst. Wozu ist er da
      Wenn Betriebsart Frostschutz, dann Regler sperren so lange Istwert > 0.5 °C. Dann noch den Sollwert von 0.5° senden, damit auch die Anzeige in der Visu und die Aufzeichnung passt.

      Grüße
      DoubleU

      Kommentar


        #4
        Hallo

        7 Grad sind durch KNX Festgelegt als Frostschutzgrenze darum kann mann diese nicht niedriger fahren. Diese Einstellung ist ja nicht um sonst da, berücksichtigt mann die Einbauhöhe vom TS 110-140 cm kann es ja passieren das bei 0,5°C Anzeige, aber unten schon minus ist, gerade in Garagen wo es oft unter dem Garagentor die Kalte Luft zieht. Frage mal deine Versicherung wie die reagieren würden in Schadensfall.

        Johan

        Beim Triton von BJ sind 5°C vorgegeben

        Kommentar


          #5
          Wer möchte, kann natürlich mit der Ist-Wert-Korrektur den Wert noch ein wenig nach unten schieben.
          Gruß Matthias
          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
          - PN nur für PERSÖNLICHES!

          Kommentar


            #6
            Zitat von jocewa Beitrag anzeigen
            gerade in Garagen wo es oft unter dem Garagentor die Kalte Luft zieht. Frage mal deine Versicherung wie die reagieren würden in Schadensfall.
            Die Hörmann Tore haben rundrum einen Dichtungsgummi, da zieht überhaupt nichts So schnell gefrierts da nicht rein.

            Grüße
            DoubleU