    Hallo zusammen!

    Ich nutze immer noch die ETS3 und den Experten 4 und habe ein Problem mit dem Import der Gruppenadressen in den Experten via OPC.
    Ich erhalte immer die Meldung "Keine Adressen importiert".

    Weiß jemand Rat?

    Danke!!

    #2
    Die Adressen werden nur importiert, wenn sie auch verbunden sind mit mind. Einem Objekt.
    www.knx-Hausblog.de

    Kommentar


      #3
      ...verstehe....
      Dann muss ich also die leeren Adressen von Hand eingeben, oder?

      Kommentar


        #4
        Nein, lade dir eine Dummy Applikation und verbinde die GAs mit dem Dummy. Wird so oder so von Gira empfohlen um Probleme mit Filtertabellen von Kopplern zu vermeiden.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Was machst du mit den leeren Adressen?
          Wenn du die Ets um Adressen erweitert hast, kannst du die opc Datei neu erstellen und wieder in den HS importieren bestehende werden auch mit geänderten Adressnamen überschrieben. Somit ist im HS alles aktuelle
          Gruss Aendu
          HS3/HS2/Pronto/.......

          Kommentar


            #6
            Ich ex/importiere über den HS ETS Plugin.
            In der ETS auf den Button klicken und dann im HS auf HSXML (ETS)
            Die Hacken Leere Gruppen importieren und Bezeichnungen Sync. setzen.