Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Drossel einer KNX Anlage

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Drossel einer KNX Anlage

    Hallo,
    ich hab eine Frage bzgl. der Drossel einer KNX Anlage.

    Die Drossel hat laut Schulungsunterlagen der KNX Association folgende Aufgabe:

    1. Trennung Versorgungsspannung und Signal

    2. Erzeugung der zweiten halb Welle?????

    Und genau der zweite Punkt versteh ich rein physikalisch
    nicht. Hoffe mir kann jemand helfen.

    Danke und Grüße
    Holger

    #2
    Hallo Holger,
    ganz einfach:
    während der aktiven Phase eines "0" Bits wird Energie in der Drossel
    gespeichert die nach Ende der aktiven Phase von der Drossel wieder
    abgegeben wird.
    Dadurch geht die Busspannung sehr schnell wieder auf den
    nominalwert.
    Diesen physikalischen Vorgang kann man frei übersetzen mit
    "erzeugen der zweiten halb welle"

    Grüsse von Gamma!
    Never stop thinkin´