Hallo,
ich habe ein kleines Problem, ich nutze im Bad einen Prasenzmelder von Gira, dieser soll mir das Licht helligkeitsabhangig mit dem Gira 4fach Dimmaktor schalten. Paralell dazu habe ich am TS2+ eine Wippe zum Dimmen des Aktors auf eine GA gelegt.
Funktioniert wunderbar, nur jetzt habe ich ein Problem.
Wenn ich nun im Bad bin erkennt der PM meine Anwesenheit, schaltet auf 100%, wenn ich nun am TS2+ auf 50% runterdimme passiert dies auch. Nur danach erkennt der PM meine Anwesenheit und regelt auf 100%
Wie kann ich nun den PM sperren damit dieser nicht wieder erneut auf 100% regelt, habe es schon in der Parametrierung des PMs versucht (Sperrobjekt1/ Pol. 0=frei 1=gesp. auf Ausgang 1 zugeordnet)
Hat einer ne Idee wo mein Fehler liegt oder wie muss ich das Sperrobjekt nun verknüpfen, geht das überhaupt wenn eine Wippe des TS2+ im "Dimmmodus" ist ?
Hintergrund ist einfach dieser, falls Besuch kommt soll dieser nicht erst den Lichtschalter suchen, wenn ichs nun gern "ramontisch" hatte dann soll der TS2 dimmen und den PM sperren.
Danke und Gruss Mathias
Licht an/aus: GA 0/6/2
Licht Dimmen : GA 0/6/3
ich habe ein kleines Problem, ich nutze im Bad einen Prasenzmelder von Gira, dieser soll mir das Licht helligkeitsabhangig mit dem Gira 4fach Dimmaktor schalten. Paralell dazu habe ich am TS2+ eine Wippe zum Dimmen des Aktors auf eine GA gelegt.
Funktioniert wunderbar, nur jetzt habe ich ein Problem.
Wenn ich nun im Bad bin erkennt der PM meine Anwesenheit, schaltet auf 100%, wenn ich nun am TS2+ auf 50% runterdimme passiert dies auch. Nur danach erkennt der PM meine Anwesenheit und regelt auf 100%
Wie kann ich nun den PM sperren damit dieser nicht wieder erneut auf 100% regelt, habe es schon in der Parametrierung des PMs versucht (Sperrobjekt1/ Pol. 0=frei 1=gesp. auf Ausgang 1 zugeordnet)
Hat einer ne Idee wo mein Fehler liegt oder wie muss ich das Sperrobjekt nun verknüpfen, geht das überhaupt wenn eine Wippe des TS2+ im "Dimmmodus" ist ?
Hintergrund ist einfach dieser, falls Besuch kommt soll dieser nicht erst den Lichtschalter suchen, wenn ichs nun gern "ramontisch" hatte dann soll der TS2 dimmen und den PM sperren.
Danke und Gruss Mathias
Licht an/aus: GA 0/6/2
Licht Dimmen : GA 0/6/3
Kommentar