Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - 0-10 V Aktor gesucht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB - √ - 0-10 V Aktor gesucht

    Hallo

    Ich suche ein KNX-Gerät (Dimmaktor), welches eine Analogspannung von 0-10V DC (nicht 1-10V) ausgeben kann. Ich brauche diese 0-10V um einen Frequenzumformer anzusteuern.
    Die Geräte welche ich bis jetzt gefunden habe geben eben 1-10V.
    Hat jemand einen Tipp?

    Besten Dank
    Franco

    #2
    Such mal nach Analog-Aktoren. Zum Beispiel Gira 1022 00.
    Spannungsausgänge: 0...1 V, 0...10 V,
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      Danke Michel,
      Deine rasche Antwort mit dem Gira 1022 hat mir geholfen.
      Die Suche im Forum hatte leider nur 1-10V Analog Aktoren zu Tage gebracht und bei den Herstellern hatte ich Gira übersehen bzw auch nur 1-10V gefunden.

      Beste Grüsse
      Franco

      Kommentar

      Lädt...
      X