    Hallo zusammen,

    ich beschäftige mich seit ca. 2 Monaten mit dem EIB und heute bin ich auf ein Problem gestoßen, dass ich nicht lösen konnte. Ich hoffe nun hier Hilfe zu finden.

    Folgendes habe ich vor:
    Ich habe einen Gleichstrommotor (eigentlich vier, aber erstmal geht es nur um einen) den ich gerne über EIB steuern würde. Dazu habe ich mir einen 8fach Schaltaktor von Gira zugelegt und diesen auf Gleichspannungsbetrieb eingestellt. Somit sollte ich eigentlich meine 4 Motoren ansteuern können. Der Motor verfügt über einen DIN Stecker mit 8 Pins. Der Motor benutzt davon 4 Pins für die Stromversorgung. Jeweils 2 Pins sind parallel geschalten. Also Pin 1 und 7 sind positiv und 2 und 4 negativ, dann dreht sich der Motor rechtsherum. Für die entgegengesetze Laufrichtung muss die Polarität umgedreht werden - 1 und 7 negativ und 2 und 4 positiv. Nun habe ich heute versucht das ganze zum laufen zu bringen, aber es hat nicht geklappt. Ich denke nicht, dass es sonderlich schwer ist, somit verzeiht mir, dass ich einfach auf dem Schlauch stehe.

    Ich benutze Ausgang A1/A2 und habe meine 4 Kabel zuerst wie im Datenblatt beschrieben angeklemmt, aber mir wurde schnell klar, dass es so nicht funktionieren kann. Eigentlich müsste der Ausgang für Hoch- und Runterfahren gleichzeitig schalten, damit ich ++ und -- bekomme. Das geht aber nicht...oder?

    Was mache ich nur falsch?

    Vielen Dank und noch einen schönen Abend,

    Benjamin

    #2
    Sorry, das klingt konfus.

    Über welche Last reden wir?

    Soweit ich das richtig verstanden habe solltest Du das Problem eigentlich mit einem 24V-Jalousieaktor lösen können.

    Alternativ und da Du den Schaltaktor schon hast: mit den zwei Aktorkanälen und einem Relais mit zwei Wechslerkontakten (alternativ zwei Relais mit je einem Wechslerkontakt) kannst Du Dir nach Grossvaters Art einen Polwender basteln. Schaltbilder wird Google beim Stichwort "Polwender" in Massen finden.

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      danke für deine Antwort. Stimmt klingt etwas konfus...sorry.

      Hab da was durcheinander gebracht. Ich habe einen 8fach Jalousieaktor der vier Lasten a 24- 48 V DC ansteuern kann. Damit sollte das doch machbar sein, oder?

      Also der Gleichstrommotor braucht 24 V.

      Grüße,

      Benjamin