Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Status bei Treppenlichtfunktion nicht am Taster möglich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Status bei Treppenlichtfunktion nicht am Taster möglich

    Hallo,

    bei mir kann ein WC-Lüfter über einen Taster angeschaltet werden und im Aktor ist eine Nachlaufzeit (Treppenlichtfunktion) definiert.

    Der Status des Aktors nach dem Ende der Nachlaufzeit kommt nicht bei dem Tastsensor an. LED-Status ist dann natürlich falsch und Einschaltung dann nur mit Doppelklick.

    Habe es auch schon erfolglos mit aktiven Rückmeldeobjekt über eine weitere GA probiert.

    Habt ihr Lösungsmöglichkeiten?

    Danke vorab und beste Grüße


    ----------------------------------------------
    Parameter:
    Taster: Schalten, UM (soll so bleiben), Status-LED=Statusanzeige
    Aktor: Schalten/Schließer, Flags K/S/Ü, Treppenlichtzeitfunktion 7min
    1 GA

    Geräte:
    Jalousie-/Schaltaktor REG-K/8x/16x/10 m. HB
    Bestellnummer: 649908
    B.IQ Tastsensor 1fach Komfort
    Bestellnummer: 751615xx
    EIB-Haus, HS am programmieren, B.IQ, Sonos, Dreambox, Agfeo

    #2
    Das Rückmeldeobjekt nicht in eine WEITERE GA, sondern....
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Hallo Matthias,

      danke für die schnelle Antwort .. dies funktioniert - Danke.

      Ich will gerne die Statusmeldungen auf einer gesonderte GA legen, damit diese bei einer Visuaisierung zur Verfügung stehen. Gibt es hiefür eine Möglichkeit?

      Warum funktioniert dies mit dem Status nicht, wenn die Status-GA als hörende Adresse im Taster eingetragen ist.

      Beste GRüße

      .. wenn diese Frage als KNX-Neuling zu trivial ist, genügt auch ein

      Joachim
      EIB-Haus, HS am programmieren, B.IQ, Sonos, Dreambox, Agfeo