Step-by-Step
Hallo Jan,
ich hatte auch das Problem mit dem Linienverstärker und im Blauen Forum, gemeinsam mit Norbe hatten wir es gelöst. Also was cul8r schreibt kann ich also nur bestätigen. Wenn Du bei den Einstellungen zum Wiederholen etwas falsch eingestellt hast, kommt es genau zu diesem Fehlerbild.
Du must nun das Problem eingrenzen. Als erstes versuch nur das Gerät, SV und KNX Interface dran zu haben. Alle langen Leitungen ab.
Mache einen sauberen Reset => alles aus. Dann Schnittstelle ggf. Programmieren. Dann das Gerät programmieren. Wenn das wieder geht Schrittweise Teile wieder dazunehmen. Und immer wieder zwischendurch das Gerät Programmieren. Bis Du weißt ab welchem Schritt es nicht mehr geht.
Der saubere Reset ist wichtig, weil da ggf. noch etwas im Speicher hängen kann.
Es ist Möglich, dass es die langen Leitungen sind oder bei mir waren es eben die LV, die falsch eingestellt waren.
Gruß Tbi
Hallo Jan,
ich hatte auch das Problem mit dem Linienverstärker und im Blauen Forum, gemeinsam mit Norbe hatten wir es gelöst. Also was cul8r schreibt kann ich also nur bestätigen. Wenn Du bei den Einstellungen zum Wiederholen etwas falsch eingestellt hast, kommt es genau zu diesem Fehlerbild.
Du must nun das Problem eingrenzen. Als erstes versuch nur das Gerät, SV und KNX Interface dran zu haben. Alle langen Leitungen ab.
Mache einen sauberen Reset => alles aus. Dann Schnittstelle ggf. Programmieren. Dann das Gerät programmieren. Wenn das wieder geht Schrittweise Teile wieder dazunehmen. Und immer wieder zwischendurch das Gerät Programmieren. Bis Du weißt ab welchem Schritt es nicht mehr geht.
Der saubere Reset ist wichtig, weil da ggf. noch etwas im Speicher hängen kann.
Es ist Möglich, dass es die langen Leitungen sind oder bei mir waren es eben die LV, die falsch eingestellt waren.
Gruß Tbi
Kommentar