Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - BJ Control & Alarmmeldungen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - BJ Control & Alarmmeldungen

    Hallo, habe folgendes Problem:

    Eine Alarmmeldung erfolgt über das ca. 30 sek. lange schließen eines pot.freien Kontaktes. Dieses lese ich über einen Binäreingang aus und gebe die Alarmmeldung dann weiter.

    Durch die lange Dauer - leider nicht veränderbar - habe ich das Problem beim BJ-Panel, daß die Alarmmeldung nun nicht als eine Meldung erscheint, sondern daß das Fenster insgesamt 4-5 mal (ich vermute genau in der Dauer liegt eine Abfrage) öffnet. Summa summarum also geht das BJ-Panel von 5 Alarmen aus.

    Hat jemand eine Idee, wie ich das so gelöst bekomme, daß der Alarm nur einmal erscheint?
    never fummel a running system...

    #2
    auch wenn der Kontakt 30 Sek. zubleibt, dürfte der BE ja normalererweise nur einmal ein Telegramm auf den Bus senden!!?? Prellt der Kontakt und gibt deshalb mehrere Signale? (Entprellzeit am BE einstellbar?)

    gruss
    eibmeier
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de

    Kommentar


      #3
      hatte ich auch schon überlegt, aber der Kontakt prellt nicht sondern bleibt nur 30 sec. offen. Der löst dann eine Gruppe aus, die

      1.) den Alarm in Panel schreibt
      2.) via treppenhaus-Schaltung das Licht für 2 Minuten anmacht

      Das funktioniert auch, sonst würde das TRHS-Licht ja nachtriggern und
      länger laufen.
      never fummel a running system...

      Kommentar


        #4
        Hast Du den Störfall schon mal manuell simuliert und dabei den Busmonitor laufen lassen (noch besser wäre der Eib-Doktor)?
        Was passiert dann der Reihe nach...?

        gruss
        eibmeier
        ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
        KNX und die ETS vom Profi lernen
        www.ets-schnellkurs.de

        Kommentar


          #5
          Zitat von TRex Beitrag anzeigen
          Hallo, habe folgendes Problem:

          Eine Alarmmeldung erfolgt über das ca. 30 sek. lange schließen eines pot.freien Kontaktes. Dieses lese ich über einen Binäreingang aus und gebe die Alarmmeldung dann weiter.
          Zwischenfrage:
          Wenn Du denn EIB-Monitor mitlaufen lässt, zeichnet er auch definitiv nur einmal die Alarmmeldung des Binäreinganges auf?
          Gruß
          Mein
          EIB
          Ist
          KNX

          Kommentar


            #6
            Geben dein geschalteten Aktoren eine Rückmeldung auf den Bus?
            Auch mein Tipp: Busmonitor.
            Gruß Klaus

            Kommentar


              #7
              Ihr hattet Recht, habe das Problem dank Eurer Hinweise gefunden.
              Der Binäreingang schaltete die Gruppe 0.0.6 nur Ein. Diese Gruppe
              hat dann das Licht usw. geschaltet und gleichzeitig die Ausschaltverzögerung im Verknüpfungsbaustein angemacht, denn durch diese Verzögerung
              wurde das ganze wieder abgestellt.
              Jetzt habe ich vergessen, nur bei "0" zu senden, sondern habe immer
              gesendet, dass hatte zur Folge, daß eben bei 1 diese auch nochmal
              auf dem Bus gegeben wurde.

              Habs abgestellt!
              Danke!
              Peter
              never fummel a running system...

              Kommentar

              Lädt...
              X