    Hallo
    Habe einen Tastsensor Berker B.IQ 3fach mit RTR und Display
    Seit kurzem lässt sich die Temperatur meines Tastsensors nicht mehr unter 18° einstellen.
    Habe keine Ahnung was (welche Parameter) ich verstellt haben könnte.

    Wenn mir jemand Hilfe leisten könnte wäre ich dankbar.

    mfg
    Kiwifan

    #2
    Zitat von kiwifan Beitrag anzeigen
    Habe einen Tastsensor Berker B.IQ 3fach mit RTR und Display
    Seit kurzem lässt sich die Temperatur meines Tastsensors nicht mehr unter 18° einstellen.
    Habe keine Ahnung was (welche Parameter) ich verstellt haben könnte.
    Hallo Kiwifan!

    Im Plugin "Raumtemperaturregler-Funktion" -> "Sollwerte" und dort den/die Parameter "Einstellmöglichkeit der Basis-Solltemperatur nach oben/unten".

    Grüße,
    Markus

    Kommentar


      #3
      Danke Markus

      Habe genauso die Parameter verändert.
      In der Zwischenzeit weiß ich, dass mir mein Installateur nicht den letzten Stand des Projekts übergeben hat.
      Bei der Teilprogrammierung eines anderen Parameters hat sich deshalb auch der Sollwert der früheren Version mit angepasst.
      Ist das Auslesen der einzelnen Geräte mit der ETS3 überhaupt möglich,
      und wenn, wie?