    Hallo,

    ich möchte den HS dazu benutzen eine externe Anlage zu überwachen und mir jede Nacht eine Kontrollmail zu schicken, aber irgendwie habe ich einen Hänger.
    Hintergrund:
    An den seriellen Port einer Alarmanlage habe ich einen MOXA 5110 gehängt, und den Port der Anlage als Drucker konfiguriert. Der MOXA schickt mir jetzt die Daten aus der A-Anlage ins Netzwerk. Das funktioniert.
    Der Datensatz sieht wie folgt aus:
    Code:
    Feb  4 23:59:58 xxx.29.174.61 0001  05.02.09 00:00 Tageswechsel         System
    Jetzt möchte ich, das immer bei "Tageswechsel" mir eine E-Mail vom HS gesendet wird. Dazu habe ich folgende Einträge im HS eingestellt.
    Siehe Anhänge.
    Die Funktion E-Mail des HS ist eingerichtet, der HS sendet schon E-Mails bei anderenen Vorgängen.

    Was mache ich falsch.

    Danke
    be1001
    Angehängte Dateien

    #2
    Also der Moxa sendet und der HS empfängt? Und Mails versendet der HS auch?

    Ok, dann ist doch alles i.O.

    Was also genau geht nicht?

    Kommentar


      #3
      Aber nicht in dieser Funktion. Mail werden nur beim Gartentor versandt........................

      Kommentar


        #4
        Nicht falsch verstehen, aber ich verstehe nur Bahnhof.

        Du schilderst nur das fehlende Ergebnis. Daraus kann man aber nicht ableiten, woran es liegen kann.

        Mein Auto fährt nicht! Warum? Kein Benzin, keine Reifen, kein Motor.... ??

        1. Wird das auslösende Telegramm des Moxa im HS empfangen ?
        2. Wird daraufhin der Mailversand angestoßen ?
        3. Schon mal versucht die Mail mittels eines anderen Evebts (Button auf der VISU) zu versenden?

        Schau auch mal in die bebug Seite, ob Telegramm ankommt oder ob es eine Fehlermeldung im Mailversand kommt...

        Kommentar


          #5
          Sorry für meine falsche Formulierung.
          zu 1.

          Meldungen vom Moxa kommen an:
          Code:
          05.02.2009 16:42:49 (Prot: UDP) (Port: 2002) (Absender-IP: 172.29.174.61)
          [B](Recv: 95) 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x30 0x30 0x31 0x38 0x20 0x20 0x30 0x35 0x2e 0x30 0x32 0x2e 0x30 0x39 0x20 0x31 0x36 0x3a 0x34 0x32 0x20 0x4d 0x47 0x20 0x52 0x81 0x63 0x6b 0x73 0x74 0x65 0x6c 0x6c 0x75 0x6e 0x67 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x42 0x65 0x77 0x65 0x67 0x75 0x6e 0x67 0x20 0x45 0x73 0x73 0x7a 0x69 0x6d 0x6d 0x65 0x72 0x20 0x20 0x20 0x48 0x61 0x75 0x73 0x62 0x65 0x72 0x65 0x69 0x63 0x68 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0xd 0xa[/B]
          0018 05.02.09 16:42 MG Rckstellung Bewegung Esszimmer Hausbereich 
          [B](Gesamt: 1) (Work: 1) (Typ: Liste) (OK: 1)[/B]
          zu 2.
          Weiss ich nicht, da ich nicht weiss ob die Einstellungen die ich im IP/EIB Empfang gemacht habe so richtig sind. Für was steht \r??

          zu 3.
          Ich habe eine weitere Funktion am, die über eine Gruppenadresse gesteuert wird, die ist in Ordnung. d.h. wenn jemand am Gartentor klingelt, sendet der HS eine Mail mit Bild. Der HS kann also mailen.


          zu meinem Datensatz den ich auswerten möchte:
          Code:
          Feb  3 23:59:58 xxx.29.174.61 0001  04.02.09 00:00 Tageswechsel         System
          Der Begriff "Tageswechsel" kommt nur einmal am Tag vor, deshalb möchte ich damit überprüfen ob die Anlage noch lebt.

          Christian

          Kommentar


            #6
            Die Empfangsparamter sind falsch. Ein "Einfaches Telegramm" wäre wohl besser gewesen.

            Wenn Du den "Regulären Ausdruck" einträgst, sollte auch einer drin stehen.

            Siehe Online-Hilfe des Experten.

            Lege statt dessen besser ein "Einfaches Telegramm" an und trage das wie im Anhang ein..
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              #7
              Hallo,

              habe den IP/Empfang geändert, der HS sendet aber bei dieser Funktion immer noch keine Mails. WAs kann ich noch machen??

              Kommentar


                #8
                Habe versucht auf Grund dieser Debug Meldungen den Empfang einzutragen und Alarm/Mail einzutragen. Der HS mailt aber nicht.

                Code:
                05.02.2009 21:34:13 (Prot: UDP) (Port: 2002) (Absender-IP: xxx.29.174.61)
                [B](Recv: 95) 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x30 0x30 0x33 0x30 0x20 0x20 0x30 0x35 0x2e 0x30 0x32 0x2e 0x30 0x39 0x20 0x32 0x31 0x3a 0x33 0x34 0x20 0x55 0x6e 0x73 0x63 0x68 0x61 0x72 0x66 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x42 0x65 0x77 0x65 0x67 0x75 0x6e 0x67 0x20 0x47 0x2e 0x2d 0x48 0x61 0x75 0x73 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0xd 0xa[/B]
                0030 05.02.09 21:34 [B]Unscharf Bewegung G.-Haus[/B] 
                [B](Gesamt: 1) (Work: 1) (Typ: Liste) (OK: 1)[/B]
                Was muss ich noch ändern????
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                  #9
                  Tja, das Telegramm kommt an und wird ausgewertet, das kann man am debug sehen.

                  Warum die Mail nicht raus geht? Wenn "ABI Tagesmeldung" und "rrrrr" richtig konfiguriert sind und es trotzdem nicht geht, dann brauch ich ne Glaskugel.

                  Versuch doch mal statt des Sendens der Alarmmeldung z. Bsp. ein Licht oder was anderes zu schalten. Wenn das geht, liegt es an den Parametern der Alarmmeldung/Empfanger/Mailversand...

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo

                    es geht.... Supiiiii

                    Eigentlich ein ganz dummer Fehler.
                    Nachdem der Tageswechsel ja nur um Mitternacht kommt, hane ich zu testen immer den Datensatz von "Unscharf Gartenhaus" verwendet, und den aus der Debugseite rüberkopiert.

                    Code:
                    06.02.09 11:29 Unscharf Bewegung Gartenhaus
                    Aus lauter Frust habe ich mir den selben Datensatz nochmal über ein Hyperterminal anschaut und siehe da, auf einmal ist der Datensatz länger.

                    Code:
                    06.02.09 11:29 Unscharf             Bewegung Gartenhaus
                    Vielmehr Lehrzeichen. Wenn ich jetzt den Datensatz wie im Anhang aufsplitte gehts auf einmal.