    Hallo Leute,

    ich stehe etwas auf dem Schlauch. Ich habe folgende Anforderung:

    - Ein "normaler" Taster soll eine Treppenhausfunktion starten. (Naja, das habe ich hinbekommen )

    - Über diesen Taster soll der Treppenhausautomat auch beendet werden (jawoll geht auch)

    - Wenn der Treppenhausautomat fertig ist, soll über den Taster der Automat jederzeit wieder gestartet werden können - und hier kommt mein Problemchen: Ich muss den Taster immer 2x betätigen,scheinbar sendet er beim ersten Betätigen (nach Ablauf des Automaten) eine 0 die ja nichts bewirkt, da das Licht bereits aus ist. Und erst beim 2. tasten wird wieder die 1 gesendet.

    Der Taster hängt an einem Lingg & Janke BE9FU und ist auf UM/UM konfiguriert.

    Ideen ?
    Danke !
    Gruß

    Heiko

    #2
    Klar, immer wieder das gleiche Problemchen.

    Stichwort hörende Gruppenadresse.

    Lösung: Aktorstatus mit auf den Taster legen.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      gelöst

      Vielen Dank!

      Ich kannte den Begriff "hörende GA" nicht, daher war ich wohl auch in der Forensuche nicht erfolgreich.

      Daher: Danke für die Beantwortung einer RTFM-Frage
      Gruß

      Heiko

      Kommentar


        #4
        @all

        Wer schreibt mal dazu einen Lexikon-Eintrag und illustriert am besten das Problem und die Lösung?
        Gruß Matthias