    Gira empfiehlt für Ihren IP Router 103000 die Spannungsversorgung 102400, welche ich persönlich von der Größe und vom Preis absolut überzogen finde.
    Was könnt Ihr mir empfehlen um vielleicht nur eine 1 oder 2 TE Variante für die U-Schiene zu haben.

    #2
    Siemens

    Hallo!

    Ich habe "damals" das Siemens Kit mit Router, Trafo und N148 von Siemens gekauft. Der Siemenstrafo hat so aus dem Bauch heraus 4TE und liefert über einen Brückgleichrichter auch noch die Versorgungsspannung für meine älteren 24V BE....
    Für die Versorgung meiner Türsprechstelle habe ich noch einen Flohmarktfund (1€) von Siedle eingebaut, ist aber deutlich breiter (6TE?)..

    Habe lange nach Hutschienennetzteilen gesucht, aber nix preiswertes gefunden...

    Gruß Jürgen

    Kommentar


      #3
      Ja ... die Problematik habe ich aktuell eben auch, dass sich nichts preiswertes mit wenig Platzverbrauch findet ...

      Kommentar


        #4
        Musst auch mal richtig suchen
        Gira empfiehlt für Ihren IP Router 103000 die Spannungsversorgung 102400
        und
        • 1296 00, 5 TE, 72,95 € Liste, oder
        • 2570 00, 6 TE, 85,32 € Liste, oder
        • Klingeltransformator,
          z.B. Novar Klingeltransformator E3555, 2 TE
          eibmarkt-Preis: 24,16 €
        • und viele andere mehr ...
        Gruss aus Radevormwald
        Michel

        Kommentar


          #5
          ECHT ... den Klingeltransformator E3555 kann ich nehmen ?
          Und dann einfach auf 24V anschliessen ... Richtig !

          Dann ist der schon bestellt.

          Habe eben nebenan im kleinen Elektrohandel einen
          Steuertrafo ST 3630
          24V AC mit 1A so wie es auch der Gira 102400 liefert.
          Ich hoffe das klappt.

          Kommentar


            #6
            Im Datenblatt vom baugleichen Siemens IP-Router sind auch mehrere alternative (Siemens) Klingeltrafos mit 24V angegeben, ich habe z.B. den 2TE breiten Siemens 4AC3116 für ca. 20,00 EUR.

            Gruß,
            Marc
            Gruß,
            Marc

            Kommentar


              #7
              Also bei mir klappt es zumindest schonmal Stromtechnisch mit dem oben beschriebenen!

              Kommentar


                #8
                Bei den Weinzierl / Eibmarkt IP-Routern steht in der dokzu das man auch einen unverdrosselten Ausgang der EIB-SV nehmen kann - rennt bei mit seit Herbst 2008 problemlos. Vielleicht verträgt der Siemens / Gira IP-Router auch die Einspeisung einer Gleichspannung bis 30V.

                LG aus Wien - Christian

                Kommentar


                  #9
                  ....hat mit Power Over Ethernet auch schon wer Erfahrungen gemacht?

                  ....oder ist prinzipiell davon abzuraten?


                  lg

                  Kommentar


                    #10
                    Vielleicht verträgt der Siemens / Gira IP-Router auch die Einspeisung einer Gleichspannung bis 30V.
                    Zumindest in der Gira-PDB wird ausdrücklich darauf hingewiesen den Router nicht am unverdrosselten Ausgang anzuschliessen, wenn die SV bereits den Bus versorgt.

                    Die SV liefert ja insgesamt (an beiden Ausgängen) nur 640 mA. Könnte dann bei Busbetrieb unter Umständen eng werden.
                    Gruss aus Radevormwald
                    Michel

                    Kommentar


                      #11
                      Die Versorgungsspannung für IP-Router (und IP-Schnittstellen) bedarf eines eigenen Netzteils; dies wird neben oben angeführten Hersteller auch von ABB und Siemens so gefordert.

                      Wobei Siemens sich in diesem Praxistipp entgegen ihrer Empfehlung/Anforderung äußert.

                      Hintergrund dürfte die Erdung des LAN-Teils sein, der, falls Router/Schnittstelle mittels EIB-Spannungsversorgung beschalten, die SELV-Eigenschaft des Busses beeinträchtigt und ggf. Störungen im System verursachen könnte.

                      Lt. Empfehlung des ABB-Supportes sollte die Spannungsversorgung mit 12Volt bevorzugt werden um die innere Wärmelast (im IP-Router) geringstmöglich zu halten.
                      Gruss
                      GLT

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo!

                        Rein "Technisch" verträgt der (Siemens) Router die unverdrosselte Spannung vom NG. Hintergrund ist, dass er LAN Teil von der Externen SV versorgt wird, der KNX Teil aus der Busspannung. Dazwischen ist die SELV Isolierung. Das LAN ist lt. Norm kein SELV Bereich. Diese Schaltung würde zur galvanischen Kopplung der beiden "Netze" führen und ist aus diesem Grund nicht zulässig. Ich habe mit dem 4AC2 402 (2TE) sehr gute Erfahrungen gemacht.

                        LG
                        Rainer

                        Kommentar


                          #13
                          Erprobte Kombination

                          Hallo,
                          folgende Kombination wird seit ca. 1,5 Jahren erfolgreich betrieben:

                          Weinzierl 730 IP-Interface
                          Siedle NG602-01 Netzgerät

                          Das Siedle Netzteil wurde verwendet, da es "eh da" war und die Ausgangsspannung von 23,3V DC (0,3A) in dem konkreten Einsatzfall von der Klingelanlage nicht benötigt wurde. Die Leistungsaufnahme des IP-Interfaces wurde mit <800mW angegeben.

                          Mit freundlichen Grüßen

                          Mirko

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von MrWichtig Beitrag anzeigen
                            ....hat mit Power Over Ethernet auch schon wer Erfahrungen gemacht?
                            Ja, ich. Funktioniert einwandfrei.

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
                              Diese Schaltung würde zur galvanischen Kopplung der beiden "Netze" führen und ist aus diesem Grund nicht zulässig.
                              Meines Wissens hängt an jedem Ethernet Phy ein Ausgangsübertrager. (Bestimmt auch im IP Router) Somit ist eine galvanische Kopplung nicht gegeben.

                              Gruß

                              Kommentar