    HS/FS Korrekturwert Zählerstand

    Hallo

    Ich habe den Energiezählerbaustein von Tilo im Einsatz.
    Um den Zählerstand zu korregieren hat der Baustein einen Eingang.
    Nun habe ich den Korrekturwert als Vorgabewert dort hinterlegt (das Feld ist nun gelb hinterlegt).
    Problem ist dass dieser Wert nicht verrechnet wird.
    Der Faktor und der Kostenwert wird korrekt verarbeitet.
    Wo ist hier das Problem ?

    Gruß elko

    #2
    Hallo Elko,

    verbinde doch den Eingang mit einem KO. Diesem KO vergibst du eine externe Phy. Adresse.

    So hast du die Möglichkeit den Aktuellen Wert mit Hilfe des HS-Monitor an den Baustein zu senden. Dann übernimmt er auch den Wert.

    Oder du machst auf deine Visu ein Symbol und setzt den Wert des Zählers auf das Ko.


    Manuel

    Kommentar


      #3
      Richtig, der Korrekturwert-Eingang verarbeitet den Wert nur wenn er gesendet/aktualisert wird, nicht wenn er statisch vorbelegt wird. Das macht auch definitv Sinn so (sonst grosses Problem nach jedem Reboot), also den Eingang auf ein iKO legen und dieses beschreiben.

      Makki
      EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
      -> Bitte KEINE PNs!