Ja, UBA oder EMS (je nach Kessel) dise sind nicht dokumentiert und somit nicht so einfach auf den Bus zu bringen. Allerdings sind die daten die hier zur Verfügung stehen auch sehr dürftig un betreffen nur die Brennersteuerung selbst.Zitat von brettli Beitrag anzeigenja das ist mir schon klar allerdings hat ja der Buderus Brenner sei es de GB 125 oder der GB162 einen internen bus und dich denke nicht das man den einfach mit em EIB koppeln kann oder seh ich das falsch ??
Mann könnte den UBA/EMS mit dem Gaspedal eines Autos vergleichen, womit der Fahrer (=Reglung) dem Auto ledeglich mitteilt wie schnell es fahren soll. Geschwindigkeit und Gang etc wählen muss die regelung machen mit einer reihe von Informationen die dem Gaspedal nicht zu verfügung stehen (z.B. geschwindigkeitsbegrenzung, Kurven, verkehr,...).
Fazit: UBA/EMS sind ziemlich "dumme" Einheiten. Sioe dienen der abstraktion des Kessels gegenüber der Regelung. Somit kann die regelung eine gewisse Wärme anfragen und die UBA/EMS erledigen das angepasst an den jeweiligen Kessel (z.B. per Modulation)
Gruss,
Gaston
Einen Kommentar schreiben:
-
ja das ist mir schon klar allerdings hat ja der Buderus Brenner sei es de GB 125 oder der GB162 einen internen bus und dich denke nicht das man den einfach mit em EIB koppeln kann oder seh ich das falsch ??
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Michael,
Hab ich auch und dazu noch FM443 (Solar)Zitat von brettli Beitrag anzeigenIch habe mir auch gerade eine neue Heizung reingebaut inkl der 4121 mit dem FM 446 dem FM444, und wollte mal was fragen
Die UVR 1611 würde dann die gesamte Buderus Regelung ersetzen. Das müste man dann aber auch selbst programmieren. Das kann sicher nicht jederZitat von brettli Beitrag anzeigenwenn ihr auf den UVR 1611 umsteigt
habt ihr immer noch das problem das buderus einen internen Bus habt, für den ihr doch die Orginal Regelung sowieso braucht oder sehe ich das falsch =???
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammenn
Ich habe mir auch gerade eine neue Heizung reingebaut inkl der 4121 mit dem FM 446 dem FM444, und wollte mal was fragen
wenn ihr auf den UVR 1611 umsteigt
habt ihr immernoch das problem das buderus einen internen Bus habt, für den ihr doch die Orginal Regelung sowieso braucht oder sehe ich das falsch =???
gruß Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Die UVR1611 bzw. Wago ersetzen die Buderus, da wird nichts verbunden.Zitat von Hennessy Beitrag anzeigenWürde mich interessieren, wie da die Verbindung UVR1611 bzw. Wago und Buderus ausschaut?
Einen Kommentar schreiben:
-
Würde mich interessieren, wie da die Verbindung UVR1611 bzw. Wago und Buderus ausschaut?Zitat von ErwinS Beitrag anzeigenWürde, stand heute, beim nächsten Mal auf eine UVR1611 oder sogar Wago ausweichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine Wago bzw. Beckhoff ist auch etwas, was ich in Zukunft noch machen möchte, sofern ich mal Zeit habe, mich darin einzuarbeiten.Zitat von ErwinS Beitrag anzeigenWürde, stand heute, beim nächsten Mal auf eine UVR1611 oder sogar Wago ausweichen. Ist jedenfalls günstiger, flexibler und leistungsfähiger (aber natürlich nicht Plug & Play)
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist ein eigenes Kisterl, also Produkt. Was bei Buderus kauflich zu erwerben ist.Zitat von EIBman Beitrag anzeigenGrundsätzlich ist die Schnittstelle (RS232) ja bereits vorhanden.
siehe hier:
https://www.buderus.de/Produkte/Prod...&type=#infotab
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das kann ich leider nachvollziehen..habe leider auch Unsummen in eine unflexible und nicht upgradfähige (Softwareupdate nur über Hardwaretausch da fix im Eprom verankert!!) Buderus- Steuerung investiert
(3x41xx, 3x FM442, 1x FM443, 1x FM448, 1x FM446..,Ecosoft(ware), RS232..)
Würde, stand heute, beim nächsten Mal auf eine UVR1611 oder sogar Wago ausweichen. Ist jedenfalls günstiger, flexibler und leistungsfähiger (aber natürlich nicht Plug & Play)
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von ErwinS Beitrag anzeigen
Danke. Allerdings sind mir 833€ etwas viel... gut ist ein empfohlener VK-Preis, aber ich hab' ja schon Unsummen für das EIB-Modul bezahlt. Grundsätzlich ist die Schnittstelle (RS232) ja bereits vorhanden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab das Problem bei mir mit 1-Wire gelöst. Zusätzlich steuere ich die WW-Ladung, Zirkulation, Solar-Bypass und die Aktivierung des Heizkreises über den HS. Über die Buderus-Regelung läuft nur noch der Heizkreismischer und die Solaranlage. Meine Fernwärmestation wird auch vom HS über einen KNX-Stellantrieb geregelt.Zitat von ErwinS Beitrag anzeigen
Einen Kommentar schreiben:
-
Zum Beispiel die Temperaturen in den Pufferspeichern sehen und dann kann man wissen, ob man den Kamin nun anmacht oder nicht.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenKlärt mich mal auf: Was will/kann man denn mehr machen, als was das FM446 nicht schon bietet?
Den Ertrag der Solaranlage in kW sehen.
.... und vieles mehr.
Schau Dir die Datenpunkte im Handbuch an. Je nach Modul was verwendet wird wird es dann mehr.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
nach dem Handbuch ist aber zusätzlich noch ein RS232 Gateway notwendig. Auch wird hier nur von gesprochen "LOGAMATIC 4000" gesprochen. Der EMS Bus ist anscheinend "noch" nicht unterstützt.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Klärt mich mal auf: Was will/kann man denn mehr machen, als was das FM446 nicht schon bietet?Zitat von EIBman Beitrag anzeigenMein Wunsch ist die Heizungsdaten und Einstellungen über die Regelung via FM446 hinaus über den Home-Server zu realisieren/ergänzen (z.B. via LAN- oder dierekter RS232-Verbindung vom ECOCAN, EMS/UBA o.ä. zum Home-Server) und diese dann im EIB-Netzwerk nutzen zu können.