Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Status Led Gira 2-fach Taster

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Status Led Gira 2-fach Taster

    Hallo zusammen, habe eine simple Frage:
    Wie realisiere ich es, dass die Status LED meines Gira 2-Fach Tasters (z.B. rechte Wippe, diese ist für Zentral aus) mir anzeigt, dass in drei verschiedenen Zimmern das Licht leuchtet, sie aber nur an ist, wenn in allen das Licht an ist?
    Danke für Eure Hilfe, online
    Sonnige grüße online

    #2
    Taster mit oder ohne Kontroller?
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Tastsensor 2fach mit Controller Fläche 2062
      Sonnige grüße online

      Kommentar


        #4
        Bei den TS MIT Controller geht das nicht.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Das muß aber funktionieren, weil das eine Prüfungsaufgabe in meiner Meisterprüfung ist. Oder kann ich es mit einem Logikbaustein realisieren?
          Sonnige grüße online

          Kommentar


            #6
            Na wenn das muss, dann ist ja gut.
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #7
              Ich kann da ja nun auch nichts zu, wollte halt nur wissen wie es Funktioniert. Wenn ich eine Gruppenadresse für LED Status anlege und dort meine 3 Ausgänge mit hineinpacke, dann leuchtet die Status LEd doch sobald ein Ausgang eins ist, oder erst wenn alle drei eins sind?
              Sonnige grüße online

              Kommentar


                #8
                Tut sie nicht. Sie zeigt immer das an, was einer der drei als letztes Telegramm in die GA gesendet hat. KNX ist ereignisorientiert. Für deine Aufgabe muss man ein ODER mit drei Eingängen vorschalten.
                Gruß Matthias
                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                Kommentar


                  #9
                  Wieso ein ODER? In der SPS wäre es ein UND. Ich will ja das Die LED nur leuchtet wenn alle drei Ausgänge an sind.
                  Sonnige grüße online

                  Kommentar


                    #10
                    Dann natürlich ein UND.
                    Gruß Matthias
                    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                    - PN nur für PERSÖNLICHES!

                    Kommentar


                      #11
                      Danke für die Hilfe.
                      Sonnige grüße online

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X