    Hallo,

    ich habe in einer etwas grösseren Anlage die Funktion, das die Notlichtsteuerung jeden Tag einen Systemtest durchführt. Die Dali Gateways sind so programmiert das bei Dali Ausfall und/oder Wiederkehr auf 100 % eingeschalten wird. Die Beleuchtung wird ansonsten über Präsenzmelder JUNG 3060-1 geschalten. Das Problem besteht darin, das jeden Morgen die Notleuchten in den Fluren eingeschalten sind, da ja kurz der Dali Bus abgeschalten wird ( Notlichtanlage ). Beim nächsten betreten des Flures gehen alle Leuchten an und nach der eingestellten Nachlaufzeit wieder aus. Läuft aber niemand in den Gang, z.B.Wochenende, bleiben die Notlichter an. Ich habe schon versucht den Präsenzmelder zyklisch seinen Status senden zu lassen, funktioniert aber nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruss Torsten

    sigpic

    www.contrel.de

    #2
    Hallo.
    Wie unterbrichst du die Dali Leitung? Wahrscheinlich mit einem Relais Oder. Frag einfach das Relais mit einem Binäreingang ab und sende um einige sekunden verzögert einen Zentral AUS Befehl an alle Leuchten

    LG
    Günther

    Kommentar


      #3
      Ich glaube es wird mit einem Relais geschalten. Danke für den Tipp.
      Gruss Torsten