Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

BFlags im Busmonitor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB BFlags im Busmonitor

    Hallo,
    laut Hilfe hat die Spalte BFlags folgende Bedeutung:

    'S=x' : fortlaufende Nummer, wobei 'x' für die fortlaufende Nummer steht. Jedes über die Datenschnittstelle empfangene Telegramm bekommt eine fortlaufende Nummer, die bei 0 anfangt und um 1 erhöht wird bis 7. Nach 7 ist der Wert wieder 0.
    Ich hab im Regelfall immer folgenden Verlauf:

    S=1
    S=3
    S=5
    S=7
    S=1
    usw.

    ab und an wechselt es dann mal auf

    S=0
    S=2
    S=4
    S=6
    S=0
    usw.

    Eine echte fortlaufende Nummerierung hab ich aber nie!
    Fehlt da immer ein Telegramm dazwischen???
    Danke!
    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

    #2
    Hallo Uwe,

    Das Link-Layer-ACK hat zwar eine eigene Sequenznummer, wird aber im Monitor in der gleichen Zeile dargestellt, deswegen die Sprünge um 2.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hallo Klaus,

      ok, Danke! Dann müsste aber beim "Wechsel" von 1-3-5-7 auf 0-2-4-6 eigentlich immer ein ACK fehlen, richtig?
      Werd ich mal prüfen.

      Uwe