Hallo Thomas!
Nur eine kleine Anmerkung von mir:
Ich habe den Baustein entwickelt, da bei mir leider Aktoren verbaut wurden, die keine direkte Positionierung unterstützen.
Wenn dein Aktor die direkte Positionierung unterstützt, brauchst du meinen Baustein nicht unbedingt (es sei denn, du möchtest die erweiterten Möglichkeiten wie automatische Rekalibrierung, Berücksichtigung des Schlupfes, laufende Ausgabe der Postion, ... nutzen).
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Rolladen-Baustein mit Pos. (V2.1) MarcNaroska
Einklappen
X
-
Hallo Thomas!
Ein Rolladenaktor hat nicht nur die 1-Bit-Objekte "Langzeit" (heißt bei meinen Aktoren "Bewegung") und "Kurzzeit" ("S/S" für Step/Stop), es gibt auch noch ein Objekt zum gezielten Anfahren einer Position - schau mal in der ETS in den Parametern nach.
(bei mir ist es ahnlich wie bei Dir: auf den Tastern habe ich das Langzeit- und Kurzzeitobjekt, weil man damit ja "nur" hoch und runter fahren sowie stoppen will, für die Visu nutze ich dann auch das Positionsobjekt, um besonders in Szenen und Automatismen gezielt Positionen anzufahren.)
Wenn Du den Baustein von Marc benutzt, solltest Du auf den Eingang für die Aktuelle Position auf jeden Fall das Rückmeldeobjekt über die aktuelle Position (weiterer Parameter auf dem Aktor) legen. So bekommst Du auch bei Fahrten über die Taster die richtige Position für die Visu zurückgemeldet. Ohne das kennt die Rolladenlogik als letzten Wert immer nur die letzte Position, die Du über die Visu angefahren hast.
Gruß
Olaf
Einen Kommentar schreiben:
-
Rolladen-Baustein mit Pos. (V2.1) MarcNaroska
Guten Abend,
ich bin gerade dabei, mir meine erste Visu im QC-Look zu basteln, bin damit auch ganz zufrieden, nur beim Einbinden der Rollos komme ich nun - auch mit meinem Grundverständnis - nicht weiter.
Verwenden möchte ich den Baustein mit Pos. (V2.1) von MarcNaroska (ID 11722). Die prozentualen Positionsangaben sollen in unten angehängtes PopUp eingegeben werden.
Bislang laufen alle Rollos über Taster mit Kurzzeit-Langzeit-Befehl, wobei die entsprechenden GA's jeweils am Taster und am Aktor hinterlegt sind.
1. Was steht dabei beim GLE in der Eingangsbox? Die GA, die bislang am Taster hinterlegt sind für Kurzzeit- und Langzeitbetrieb (externes KO)? 1-Bit-Schaltobjekt mit Init-Wert 0 oder 1?
2. Die Positionsangabe in Prozent, welche angefahren soll, muß als 8Bit-Wert angeben werden? Ist das dann ein internes KO?
3. Welche int. und ext. KO brauche ich eigentlich insgesamt? Wohl 2 ext. KO für die Eingangsbox (kommen vom Taster), 2 ext. KO in der Ausgangsbox, welche dann auf den Bus ausgegeben werden und am Jalousieaktor hinterlegt sind. Was ich noch an int. KO's brauche, verstehe ich (noch) nicht.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
ThomasAngehängte DateienStichworte: -