nochmal kurz meine Erfahrungen zu DCF: Habe auch seit einem Jahr eine Suntracer KNX in Betrieb. Am Anfang lief alles prächtig, die Suntracer sendet Uhrzeit, Datum, berechnet Sonnestand für Verschattung etc.
Seit ca. Mai gab es zeitweise Aussetzer in der Uhrzeit (DCF nicht synchron), damit bliebt interessanterweise Azimuth/Elevation im Suntracer auch stehen, was natuerlich dazu führt, dass nachmittags die Ostseite verschattet wurde

Das Thema konnte ich lösen, in dem die Azimuth/Elevationsberechnungen in den HS verlagert wurden, die Suntracer den HS zeitsynchroniert und dieser dann die Zeit für alle anderen Geräte auf den Bus schickt. Bei nicht synchroner DCF-Zeit wird die Zeit im HS dann nicht geändert, er rechnet dann selbst weiter.
Vor 5 Wochen wurde es allerdings ganz bunt: Immer Freitags (!!, und zwar jeden Freitag!) sendete die Suntracer eine gültig getaggte, aber leider falsche Uhrzeit, vormittags um 10:00 z.B. 16:15, nachmittags 03:40 und so weiter. Nachweislich wurde die Uhrzeit als korrekt, DCF snychron gemeldet! Nach kurzer Rücksprache mit Elsner ist jetzt ein Austauschgerät auf dem Dach und das "kranke Kind" bei Elsner zur Analyse.
mfg Swen