    HS/FS Heizungssteuerung??Jung-HS

    Hallo,

    ich habe ein Problem.
    Kann mir jemand helfen wegen Heizungssteuerung mit Gira HS.

    Habe überall von Lung Stetigregler mein Problem ist die Betriebsmodusumschaltung über Visu und Client.

    Was muss ich da einstellen?

    Wenn jemand was weis bitte melden.
    Temperaturen funktionieren Soll und Ist Temperatur...nur Umschaltung nicht!

    Viele Grüße Alex

    #2
    Schon mal die Hilfe benuzt?

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      mit der Hilfe komme ich gar nicht klar....leider....
      Kannst du mir das kurz beschreiben?

      lg Alex

      Kommentar


        #4
        Hallo Alex,

        Was für Stetigregler hast Du den verbaut? Ist die Betriebsmodus-Umschaltung über bit oder byte?

        Kommentar


          #5
          Hallo Uwe,

          also ich habe Jung Regler mit Bit umschaltung...


          Ich habe Probleme wie ich es zuordnen soll über hs und client....
          Wenn du da was weist wäre ich dankbar.
          Liebe Grüße

          Kommentar


            #6
            Hallo Alex,

            Aus Deinen kurzen Stichpunkten heraus, nehme ich mal an, das Du den Quad-Client meinst. Da muss ich leider passen, da ich Ihn nicht im Einsatz habe. Aus meiner Sicht heraus, musst Du aus dem Bit`s ein byte machen. Da hatte ich schon irgendwo ein Baustein gesehen. Oder vielleicht auch: Wenn Komfort=1 und Nacht=0 und Stanby=0 und Frostschutz=0 dann setze KO(byte) auf Wert1. usw.

            Kommentar


              #7
              Hi Uwe,

              danke für info...
              ich probire es mal aus...also ich habe client und HS Visu.

              Wenn ich zb bei Komfort eine 1 habe und bei nacht auch eine 1 was wird dann ausfeführt wie verhält sich das?
              Das im HS Visu mit den Konstanten kappiere ich nicht...!

              Lieber gruss alex

              Kommentar


                #8
                Zitat von Alex130473 Beitrag anzeigen
                Wenn ich zb bei Komfort eine 1 habe und bei nacht auch eine 1 was wird dann ausfeführt wie verhält sich das?
                Wie? Komfort- und Nachtmodus zur gleichen Zeit? Wo gibts denn so etwas?

                Kommentar


                  #9
                  Hallo Alex,

                  Mich würden mal zwei Screens interessieren.

                  • ETS-Auszug des Stetigregler ( vorallem Objekt9 )
                  • Datentyp des KO`s von Objekt 9 im HS

                  Kommentar


                    #10
                    Hi Uwe,

                    was meinst du da?

                    Im Visu HS weis ich nicht wie ich das zuordnen soll?
                    Was ist konstant?
                    Was mus ich da einstellen in der Visu mit Objekt?

                    Viele Grüße

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo Alex,

                      laut Quad, ist die Anzeige des Betriebsmodi (Bild_ID0005). Wenn Dein Regler wie (Bild_ID0004) konfiguriert ist, könnte man an Hand der Tabelle (Bild_ID0003) eine Logik(Vergleicher) machen. KO-Reglerstatus==1 -> setze IKO Regler auf Wert1; KO-Reglerstatus==2 -> setze IKO Regler auf Wert2; KO-Reglerstatus==4 -> setze IKO Regler auf Wert3; KO-Reglerstatus==8 -> setze IKO Regler auf Wert. Das IKO Regler verbindest Du dann mit dem Betriebsmodi-status.
                      Was mir noch nicht ganz klar ist, welches KO der Quad für die Steuerung der Umschaltung nimmt.

                      Alle Angaben rein theoretisch.

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo Uwe,

                        danke für deine antwort!
                        Ich finde die einstellungen nicht.

                        Ich habe im client
                        Betriebsmodus
                        Soll Temp
                        Ist Temp
                        Party schaltung

                        Soll und ist Temp habe ich verbunden funktioniert...
                        was und wie soll ich den rest verbinden?

                        Meine Stetigregler haben
                        Nachtbetrieb 1 Bit
                        Standby 1 Bit
                        Frostschutz 1 Bit
                        und Ausgang Regler 1 byte

                        Kannst du mir da helfen?

                        lieber gruss alex

                        Was sind eigentlich die pop ups mus ich die auch verbinden für visu dann?

                        Kommentar