Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira 96000

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Gira 96000

    Hallo,

    wollte mir für meine Zisterne einen Gira 96000 Instabus Analog-Sensorschnittstelle 4fach bestellen.
    Von meinem Großhändler bekamm ich jetzt aber die Auskunft, das Teil ist nicht mehr lieferbar.
    Was kann ich den als Alternative verwenden, oder gibt es schon einen Nachfolger? Mein Großhändler konnte mir von Gira keine Alternative nennen.

    P.S. Das Teil soll mit einer Prignitz-Sonde eingesetzt werden.

    Danke Christian


    #2
    Wechsle schnell den Großhandler:

    Gira 1021 00

    (jetzt ohne 24V-Versorgung!)
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      und wenn ich 24V für meine Sonde brauche?

      Kommentar


        #4
        Zusätzliches Netzteil....
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          ..oder z.B. ABB AE/S 4.2, kostet dasselbe und liefert die 24V selbst..

          Makki
          EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
          -> Bitte KEINE PNs!

          Kommentar


            #6
            und der AE/S4.2 ist wirklich gut....
            never fummel a running system...

            Kommentar


              #7
              Zitat von TRex Beitrag anzeigen
              und der AE/S4.2 ist wirklich gut....
              dem kann ich mich nur anschliessen
              Grüße Manuel

              Kommentar


                #8
                Die GIRA Analogschnittstelle 1021 00 liefert auch 24Vdc zur Sensorversorgung!

                Gruß Frodo

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Frodo Beitrag anzeigen
                  Die GIRA Analogschnittstelle 1021 00 liefert auch 24Vdc zur Sensorversorgung!
                  Das erklärt die BDA selbiger aber ganz anders:
                  Die Analog-Sensorschnittstelle 4fach benötigt zum
                  Betrieb eine externe 24-V-Spannungsversorgung
                  z. B. Best. Nr. 1024 00.
                  P.S.: ich hatte das mit (dem wirklich guten) AE/S auch nur geschrieben weil ich das mit dem Asbach-uralt 96000 glaub ich angezettelt hab
                  Bei mir hängt die Prignitz-Sonde halt daran, weil es das war was die Bucht gerade hergab, gehen tuts aber es gibt definitiv bessere..

                  Makki
                  EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                  -> Bitte KEINE PNs!

                  Kommentar


                    #10
                    Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das Gerät mit 230V versorgt wird ;-)

                    Die 24Vdc liefert es aber dann trotzdem!

                    Gruß Frodo

                    Kommentar


                      #11
                      http://download.gira.de/data2/10213110.pdf

                      Die Analog-Sensorschnittstelle benötigt zum Betrieb eine Versorgung mit 24 V AC. Diese kann zum Beispiel
                      mit der Spannungsversorgung Best.-Nr. 1024 00 erfolgen. Diese Spannungsversorgung kann gleichzeitig
                      auch die Speisung der Heizung von Windsensoren übernehmen.
                      Gruß Matthias
                      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                      - PN nur für PERSÖNLICHES!

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von Frodo Beitrag anzeigen
                        Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das Gerät mit 230V versorgt wird ;-)
                        Stimmt Trotzdem wird zu dem Gira-Teil ein lächerlicherlicher Trafo für schlappe 90 EUR Strassenpreis empfohlen, der die Kosten um nahezu 50% anhebt und in dem AE/S schon drin ist. 230V sind in der Nähe einer Hutschiene regelmässig für unter 90 EUR zu bekommen und nachdem alles was auf der Hutschiene klemmt offensichtlich einen starken Hang zur völligen Überteuerung hat, sollte man das berücksichtigen.. Ausserdem sind - bei gleichem Preis (ohne Trafo) - Applikation und Funktion beim AE/S nunmal deutlich umfangreicher und damit flexiber.

                        Makki
                        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                        -> Bitte KEINE PNs!

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X