    Hallo zusammen,

    ich habe den bereits oben genannten Dimmaktor in Betrieb. 2 der Ausgänge sind nicht belegt. Es leuchten bei diesen Ausgängen jedoch die Status LED gelb und die Error LED rot was anhand der Beschreibung auch in Ordnung ist wenn nichts angeschlossen ist. Am Anfang haben die LED´s jedoch nicht geleuchtet.

    Hat jemand eine Idee wie ich die wieder ausschalten kann?
    Bei roten LED`s seh ich halt rot :-)

    mfg
    Horstamt

    #2
    Ich kenne die Merten Dimmer leider nicht, aber kann man evtl. in ETS bei der Applikation die Ausgänge wo nichts angeschlossen ist als "nicht verwendet" parametrieren?
    Grüße Manuel

    Kommentar


      #3
      Merten 4 x 150 Watt

      Hi,

      diesen Aktor (649315) kannst du auch als 2 x 150Watt und 1 x 300Watt (Kanal 1,2,3) oder umgekehrt betreiben. Nichtbenutzte Kanäle in der ETS bei der Parametrierung deaktivieren und der Fehler ist weg.

      LG Leo

      Kommentar


        #4
        die nicht benutzten Kanäle sind deaktiviert