  • marlan99
    antwortet
    @neuli:

    Danke für den Hinweis, jedoch ist die Option "Periodisches Senden" auf "nicht aktiv" gesetzt, welches meiner Meinung nach eine Sendewiederholung deaktiviert.

    Oder interpretiere ich dies falsch?

    Bekenne mich bald hochoffiziell zum DAU :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • neuli
    antwortet
    Hallo, hab zwar nix (weder KNX, HS noch Haus )

    Aber ein Schuss ins Blaue (vielleicht ins Schwarze?):

    Bild 2:
    Sendewiederholung Zeitbasis: 1 sek
    Sendewiederholung Multiplikator: 60

    --> ergibt 1 x 60 = 60 sek. --> bedeutet (vielleicht), dass er nur 1 Telegramm innerhalb von 60 Sekunden annimmt/sendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Warum fragst du eigentlich nach Hilfe, wenn du weißt, dass du alles richtig machst?
    ?? Bin ich dir auf den Schlips getreten ??

    Ich bin vielleicht nur schwer von Begriff, aber du hast gefragt, ob du das richtig siehst "Sendebedingung nur bei steigender Flanke, also NUR Ein?"

    Darauf habe ich geantwortet, dass ich nur die EIN Telegramme erhalten möchte um diese zu zählen.
    Bitte klär mich auf wo mein Knoten ist, denn ich vermute du hasst das Problem gesehen, welches mir entgangen ist.

    Gruss
    Marcel

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Warum fragst du eigentlich nach Hilfe, wenn du weißt, dass du alles richtig machst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    genau, ich will ja nur die 1 zählen. Hab ich da einen Überlegungsfehler drin?
    Immer wenn eine 1 kommt wird gesendet, oder etwa nicht?

    Die Flankenauswertung steht ja für EIN & AUS. Das heisst er kriegt mit wenn die Kontakte nicht mehr geschlossen sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Sehe ich das richtig:

    Sendebedingung nur bei steigender Flanke, also NUR Ein?

    Passt zu deiner "Fehlerbeschreibung" :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    voila

    Bild 1: allgemeine Einstellungen zum TS302
    Bild 2: Einstellungen zu Eingang1 (Gaszähler)
    Bild 3: KO im HS gemäss OPC import vom ETS
    Bild 4: Darstellung im HSMonitor, wo ich das beschriebene Phänomen beobachtete (Impuls kommt, kommt nicht, etc)

    Gruss
    Marcel
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Parametrierung vom BE in der ETS als Screenshot! Dann Einstellungen im HS (Kommunikationsobjekt).

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    ICH DREH NOCH DURCH.....

    Thema Gaszähler:
    ich mache einen Kurzschluss, der BE gibt den Impuls weiter.
    Beim zweiten Kurzschluss erfolgt kein Impuls mehr.
    Ich ziehe das Kabel der Kontakte zum BE ab und stecke es wieder ein.
    Ich mache einen Kurzschluss er gibt den Impuls weiter.
    Ich mache wieder einen Kurzschluss, es erfolgt kein Impuls.

    Wie kann sowas sein? Ich bin am ende meiner Logikfähigkeiten !

    Gruss
    Marcel

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Zu Ratlos1:

    Dann kann es eigentlich nur die Verkabelung sein, oder?
    Den Impuls gemessen habe ich am Kabel welches in den BE gesteckt wird. Den Kurzschluss habe ich bei abgezogenem Stecker hergestellt. Und so beim schreiben fällt mir ein, dass es sich dann ja nur um die Verbindung des Steckers und der Pin des BE handeln kann.

    Werde ich heut abend gleich ausprobieren, wenn es doch schon abend wäre......

    Danke für den Hinweis, wieso komm ich da nicht selber drauf *andiestirnklatsch*

    Gruss
    Marcel

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zu Ratlos1:

    Dann kann es eigentlich nur die Verkabelung sein, oder? Strippe anklemmen, erneute am Ende messen, wenn Signal kommt, dann ran an den BE.

    Dass der BE sich nicht eignet, glaube ich nicht (wenn er bei Kurzschluss zählt). Die Impulse sind bei den Zählern idR lang genug, dass das Signal über der Mindestimpulsdauer liegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    @eibling & @kippi:
    danke für die Tipps, hat mich doch schon wieder etwas weiter gebracht.

    bisher habe ich herausgefunden, dass am Gaszähler ein gewöhnlicher Reedkontakt dran ist und gemäss Multimeter kommt pro 0.01m3 Gas ein Impuls. Mein TS302 zählt diese jedoch nicht. Wenn ich von Hand die zwei Pins des TS302 kurzschliesse erhalte ich aber einen Impuls.
    -> Ratlosigkeit 1

    Beim Wasserzähler werde ich sicher beim Hersteller (danke kippi für den Link) nachfragen. Die ursprünglich gemessene Spannung von 3V liegt allerdings am TS302 an und nicht an den zwei Kontakten des Wasserzählers.
    Da werde ich heute abend nochmal das Multimeter anhängen. Aber auch da zählt der TS302 wenn ich die Kontakte kurzschliesse (überbrücke) jeweils einen Impuls.
    -> Ratlosigkeit 2

    Falls jemand sonst noch einen Tipp zur Überprüfung hat, bin ich sehr dankbar.
    Oder eignet sich der TS302 einfach nicht um die Impulse zu zählen?

    Gruss
    Marcel

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibling
    antwortet
    Marcel,

    ich hab den IN-Z61 am Gaszähler (vgl Datenblatt).

    Vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter?

    Einen Kommentar schreiben:


  • kippi
    antwortet
    Am besten kontaktierst du mal diese Firma, sie scheint ja der Hersteller des Wasserzählers zu sein

    Ich kann jetzt nur schlecht von der Ferne abschätzen um welchen Messkopf es sich handelt. Aber wenn er eine Spannung ausgibt dann kann es das gleiche Prinzip sein wie bei mir (über Spannungsabfall).
    Ein normaler Reedkontakt würde nämlich keine Spannung ausgeben. Aber wie schon gesagt ruf mal die Firma an.

    Zum Gaszähler, der scheint zu funktionieren, überprüf nochmal deinen Binäreingang

    Gruss Mathias

    Einen Kommentar schreiben:


  • marlan99
    antwortet
    Zitat von kippi Beitrag anzeigen
    Diese Seite kennst du ?

    Messtechnik Döbeli - Industrie-Wasserzähler - Dosierzähler - CH 8603 Schwerzenbach ZH

    habe jetzt nur was für den IPG 14 gefunden , Standard-Impulswertigkeit: 1 Impuls = 10 Liter für Verbrauchszähler (Impulswertigkeiten 0,25 - 500 Liter pro Impuls lieferbar)

    Messtechnik Döbeli - Reed-Kontaktgeber IPG 14 - CH 8603 Schwerzenbach ZH

    Für den Gaszähler brauchst du gr und bl (wenn dieser auf dem letzten Bild ist)


    Hast du mal ein Ohm/Multimeter drangehängt und Wasser laufen lassen ?
    Die Seite kannte ich nicht, aber:

    Multimeter angehängt an Gaszähler. Pro Umdrehung habe ich für ca. 3 Sekunden 0 Ohm. dann liegt hier mein Problem wohl doch am Binäreingang TS302 ?

    Multimeter angehängt am Wasserzähler. Wasser laufen lassen, aber passiert nichts. Dann habe ich die Spannung gemessen und kam auf 3 Volt ??

    Gruss
    Marcel