    Busch Jaeger Prion

    Haben den Prion bei einem Projekt in der Edelstahlvariante eingesetzt.
    Hier trat das Problem auf, daß es Funktionsaussetzer gab (Tastenbeleuchtung
    ging aus, keine Bedienung mehr möglich).
    Nach Ortstermin mit dem Außendienst und dessen Telefonat mit einem Entwickler wurde geraten, die Befestigung der Tragrahmen nicht am Busankoppler durchzuführen, sondern an der Diagonalbesfestigungsmöglichkeit am Tragrahmen an der Wand festzuschrauben, da Aufgrund des hohen Gewichts der Edelstahlvariante es zum Verziehen des Rahmens bei erstgenannter Befestigungsvariante kommen kann und somit zu Kontaktproblemen. Es hat geholfen!

    Müller Elektrotechnik | Elektro Fachbetrieb aus Landau und Edenkoben bietet Gebäudetechnik, Elektrotechnik, Bussysteme und Lichtplanungen
    Müller Elektrotechnik | Elektro Fachbetrieb aus Landau und Edenkoben bietet Gebäudetechnik, Elektrotechnik, Bussysteme und Lichtplanungen

    Kommentar


      #17
      Anfang undurchsichtig mit Powertool...

      Es hat bei mir leider ein Paar Stundchen suchen und surfen gedauert ehe ich – bei Inbetriebnahme von einen einfachen 6340-xx - herausfand dass im weißen Feld (Text: ’’inaktiv“) hinter der Grundträger sich die ganze Prion Produktlinie versteckt… da hatte man besser auch etwas in den Menus von dem offenbar nicht vollständig aus entwickeltes „Power“tool machen können! Auch weil nur EIN Artikel aus dem BJ Produktdatenbank für Prion zuständig ist (634x-xxx Busch-priOn).

      Aus dem vollständigen BJ Produktdatabase (im Moment mit älteren Prion Software Version 1.2) kommt anstelle “Grundträger“ die Englische Übersetzung “Base carrier“ in Bild, dass hilft ja auch nicht…

      Kommentar


        #18
        priOn

        Mit dem aktuellen Power Tool 1.2.38 und der Applikation 1.3 ist ein Kopieren des priOn und aller Anderen Geräte die mit dem Power Tool projektiert werden, aus der ETS herraus möglich.

        "Aus dem vollständigen BJ Produktdatabase (im Moment mit älteren Prion Software Version 1.2) kommt anstelle “Grundträger“ die Englische Übersetzung “Base carrier“ in Bild, dass hilft ja auch nicht…"