    Hallo zusammen,

    wir haben bei uns im Haus eine einfache "kontrollierte Belüftungsanlage".
    Standardmäßig wurde ein Schalter mitgeliefert über den nur zwischen low und high umgeschaltet werden konnte
    Daher habe ich diesen gegen einen 3-Stufenschalter meines bevorzugten Schalterprogrammes Gira ausgetauscht (Aus - 1 - 2).

    Nun, im Rahmen der EIBisierung (cooles Wort) unseres Hauses, würde ich dies gerne über EIB schalten und dachte da an 2 Kanäle meines Siemens 512-1AB01 oder 510-1AB03. Ich dachte an eine Wippe des Gira 106300 (3fach mit Controller). links = Stufe 1 und LED an; rechts = Stufe 2 und LED an.

    Es sollte natürlich ein Schalten von Stufe 1 auf Stufe 2 und umgekehrt möglich sein und ein Druck auf die aktive Stufe sollte den Lüfter ausschalten

    Leider habe ich derzeit keine Idee, wie ich dies realisieren könnte. Ein HS oä steht mir leider nicht zur Verfügung. Lediglich einen Szenenbaustein von Hager TK015 hätte ich noch, weiß aber nicht wie der helfen könnte

    Ich hoffe, ich habe meine Vorstellung halbwegs verständlich formulieren können.

    Besten Gruß aus dem Neandertal,

    Jörg

    #2
    Hallo JurgA

    Am einfaschten nimmst da en Lüfter Aktor z.b. LFA/S 1.1 von ABB. Der Lüfter-/Fan Coil-Aktor steuert als Wechsel- oder Stufenschalter über 3 softwaremäßig verbundene Relais- Ausgänge einen 3stufigen einphasigen Lüfter. Der vierte Relaisausgang kann zur Ansteuerung eines Ventils oder zum Schalten eines elektrischen Verbrauchers verwendet werden.

    Besten Gruß aus der Schweiz

    Beat

    Kommentar


      #3
      Zitat von bvo Beitrag anzeigen
      Hallo JurgA

      Am einfaschten nimmst da en Lüfter Aktor z.b. LFA/S 1.1 von ABB. Der Lüfter-/Fan Coil-Aktor steuert als Wechsel- oder Stufenschalter über 3 softwaremäßig verbundene Relais- Ausgänge einen 3stufigen einphasigen Lüfter. Der vierte Relaisausgang kann zur Ansteuerung eines Ventils oder zum Schalten eines elektrischen Verbrauchers verwendet werden.

      Besten Gruß aus der Schweiz

      Beat
      Genauso würde ich es auch machen. Du ersparst Dir viel Ärger in der Zukunft weill Aktoren mit einer Lüftungsapplikation die Kontakte eigenständig verriegeln und sogar noch den aktuellen Status auf den Bus geben.

      Gruß
      Dieter

      Kommentar


        #4
        .. super kaum habe ich das Problem mit dem 3-Stufenschalter - schon steht hier die Lösung