Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Abstand Präsenzmelder von Lampe

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB - √ - Abstand Präsenzmelder von Lampe

    in meiner Detailplanung hänge ich bei der Frage, ob es dem Busch Präsenzmelder eigentlich egal ist, ob er in der Nähe der Deckenlampe hängt - oder??
    Sollte man da einen Mindestabstand einhalten? Wenn ja: was würdet Ihr empfehlen? Geplant sind: Halogen, LED und auch normale Energiesparlampen unter den Decken

    Gruß Bernd

    #2
    dein BWM funktioniert indem er "schaut" ob sich eine Wärmequell (Person ca. 37°) durch verschiedenen Zonen bewegt...
    Wenn nun eine Halogenglühlampe (sagen wir einmal 200°) in seinem "Blickwinkel" ist wird er wohl geblendet....

    Also:
    der BWM (Achtung: hängt von Erfassungscharakteristik ab) soll nicht in den Wärmekegel der Leuchte schauen weil er "dahinter" nichts erkennen kann...
    Wenn der BWM aber zum Einschalten benötigt wird: da ist die Leuchte kalt, er erkennt also die Person die sich bewegt...
    Wenn sich dann nach der Zeit die Leuchte ausschaltet gibt es meistens einen Parameter mit dem man die Abkühlzeit einstellen kann, damit die sich abkühlende Leuchte nicht als Bewegung erfasst wird (ca. 15sec reichen)
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar

    Lädt...
    X