    Hallo zusammen
    habe in der Anleitung des IP Interfaces N148 von Siemens folgendes gefunden:

    Hinweis
    Der ETS3 Treiber unterstützt derzeit noch nicht die
    Funktionen Busmonitor und Download in das lokale
    Gerät.
    Beim Versuch eines lokalen Downloads in die
    IP Schnittstelle N148/21 erscheint folgende Meldung:
    "Inkompatible BCU-Version $091A (erforderlich $0012)".


    Was heisst das ?
    Gr moudi

    #2
    Naja, das heisst wohl dass man mit all den IP-Schnittstellen keinen richtigen Busmonitor (dessen Wichtigkeit man erst erkennt, wenn man das erste Mal ein echtes Problem sucht) sondern eben nur die Gruppentelegramme mitlesen kann..

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #3
      Zitat von makki Beitrag anzeigen
      Naja, das heisst wohl dass man mit all den IP-Schnittstellen keinen richtigen Busmonitor (dessen Wichtigkeit man erst erkennt, wenn man das erste Mal ein echtes Problem sucht) sondern eben nur die Gruppentelegramme mitlesen kann..

      Makki
      ....und mit dem N146 (Router) passiert das nicht ? Gr moudi

      Kommentar


        #4
        Zitat von moudi Beitrag anzeigen
        ....und mit dem N146 (Router) passiert das nicht ? Gr moudi
        Doch, das ist auch eine IP-Schnittstelle Die einzige Möglichkeit einen richtigen Busmonitor laufen zu lassen ist AFAIK eine (TP-UART nur mit eibd)/FT1.2/USB im selben Segment/Linie.

        Makki
        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX