Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Stellgrössenstatus bei Heizungsaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • UweW
    antwortet
    Hallo,
    hab mir die Parameter vom N 605 angeschaut, wegen den erwähnten zusätzlichen Binäreingängen. Wollte ich für die Fensterkontakte verwenden.
    Nach den Einstellungen in den Parametern gibt es aber nur die Stellgröße, Status Eingang und Status Ventilstellung. Da kann ich doch die angeschlossenen Fensterkontakte nicht weiter verwenden, um z.B offene Fenster in der Visu anzuzeigen, da ich dem jeweiligen Eingang ja keine KO zuweisen kann.
    Also wirken die Eingänge sich nur intern auf den N 605 aus.
    Oder hab ich etwas übersehen?

    Ciao UweW.

    Einen Kommentar schreiben:


  • unique24
    antwortet
    Zitat von Raphael Beitrag anzeigen
    Ist dann ja genau so wie ich es vermutet habe.
    Heisst das dass für die Visu das 1 bit Signal des Aktors benutzt wird um mit "0" oder "1" anzuzeigen ob das Ventil entweder geschlossen oder geöffnet ist, und die Stellgrösse vom Regler wird benutzt um anzuzeigen auf wieviel %.
    Angenommen Ventile arbeiten nach dem Prinzip 0 = zu, so wäre dann bei "0", die Stellgrösse auch immer 0% und bei "1" immer zwischen >0 bis 100% ?
    Hallo Raphael

    Nein, bei thermoelektrischen Antrieben wird die Stellgröße moduliert:
    Zeitfenster als beispiel 15min

    0% = 0 (15min)
    50% = 0 (7,5 min) und 1 (7,5 min)
    100% = 1 (15min)

    1 oder 0 bedeutet bloss, das der Antrieb unter Strom liegt ... auch gibts verzögerung bis er ganz offen ist ...

    Ich verwende für die Visu ausschließlich %.

    Diese Angabe ist der versuchte Heizwert ... so kann ich abschätzen wie viel geheizt wird.
    Da meine Buderus Heizung sowieso auf 1 Byte angewiesen ist, gibt der Regler gleich % aus ... somit kann ich gar nicht abfragen, ob der Antrieb unter Strom ist (beim N605)

    Das der N605 oft erwähnt wird, wird wohl daran liegen das günstig ist, da er auch noch 6 Binäreingänge mitbringt (Achtung: Fest eingestellte Entprellzeit ... Glocke klappt damit nicht :-) )

    Gruß

    Hannes

    Einen Kommentar schreiben:


  • HartmutB
    antwortet
    Zitat von Raphael Beitrag anzeigen
    - Was gibt es spezielles an dem N605? Wird hier im Forum öfters erwähnt!
    Würde der irgendwelche Vorteile bieten?
    Gruss
    Raphael
    Hi,
    ich habe auch den N605 bei mir im Einsatz und der wichtigste Grund bei der Kaufentscheidung waren die integrierten 6 Schalteingänge, die man üblicherweise mit Fensterkontakten verbindet, die aber komplett unabhängig vom Heizungspart sind und auch für sonstige Zwecke (z.B. den Ausgang eines Rauchmelders) einsetzbar sind.
    In dieser Kombination ist der N605 dann preislich attraktiv. Den "Heizungsrest" macht er m.E. gut, man kann ihn übrigens sowohl stetig ansteuern (Prozentwert) oder digital (PWM), je nachdem muss der Ausgang des RTR dann dazu passen, was man ja üblicherweise auch einstellen kann. Ich stelle meine momentan alle auf stetig um. Den entsprechenden Stellwert des RTR würde ich auch auf eine Visu geben (oder als Input in den zukünftigen Funktionsbaustein der Viessmann Vitogate 200 )

    Grüße
    Hartmut

    Einen Kommentar schreiben:


  • Raphael
    antwortet
    Hi,
    @ cindom
    Da die Thermoelektrischen Antriebe entweder stromlos oder unter Strom sind ist eine genaue Feststellung der Stellgröße immer nur geschätzt, also macht ME eine Rückmeldung mit mehr als 1 bit nichts genaueres. Den angeforderten %-Wert (Stellgröße) erhälst du vom RTR.
    Ist dann ja genau so wie ich es vermutet habe.
    Heisst das dass für die Visu das 1 bit Signal des Aktors benutzt wird um mit "0" oder "1" anzuzeigen ob das Ventil entweder geschlossen oder geöffnet ist, und die Stellgrösse vom Regler wird benutzt um anzuzeigen auf wieviel %.
    Angenommen Ventile arbeiten nach dem Prinzip 0 = zu, so wäre dann bei "0", die Stellgrösse auch immer 0% und bei "1" immer zwischen >0 bis 100% ?

    @ Roy-Fox
    Also ich nutze die 1Byte Rückmeldung des Aktors für die Visu. Je nach Parametrierung von RTR und Aktor können Unterschiede der Werte festgestellt werden. Z. B. regt sich der Aktor erst ab 10% Stellgröße, darunter wird das Ventil geschlossen gehalten. Genauso bei Stellwerten >90%. Das Ventil geht auf 100%. Ebenso läßt sich im Aktor einstellen wie groß die Änderung der Stellgröße sein muß (bei mir 5%), damit der Aktor einen neuen Wert berechnet.
    Entweder ich komme durcheinander beim lesen oder ......
    Aber ist es nicht so dass das was du hier schreibst, dass je nach Einstellung der Aktor erst später reagiert usw. nicht wirklich was mit der Visu (Rückmeldung) zu tun hat, sondern es sich hier eher um das Regelverhalten deiner Heizungsregelung handelt?

    Sorry, aber so kommt es mir vor, so wie ich es lese.

    - Was gibt es spezielles an dem N605? Wird hier im Forum öfters erwähnt!
    Würde der irgendwelche Vorteile bieten?
    Oder könnt ihr noch nen anderen empfehlen?

    - Was würdet ihr für eine Lösung empfehlen um am Heizkreiskollektor die Vor- und Rücklauftemperaturen der Kreise auf den Bus zu bringen?

    Ich danke euch.

    Gruss
    Raphael

    Einen Kommentar schreiben:


  • roy_fox
    antwortet
    Zitat von unique24 Beitrag anzeigen
    Hallo Roy

    Ja, habe ich auch. Bei den aktuellen Merten habe ich gesehen, das dieser eine Sommer/Winter Umschaltung hat.
    Weiß nicht ob das andere auch schon (länger) haben, aber für den N605 ist sowas wohl nicht verfügbar?

    Gruß

    Hannes
    Nein, der N605 hat keine Sommer/Winter Umschaltung. Wobei ich jetzt nicht so genau den Sinn dafür erkenne. Ich mache das eigentlich Zentral und wirke auf die Regler. Fehlen tut mir persönlich eher ein Statusbit für "es ist eines der Ventile geöffnet", so dass man damit einen Heizbedarf ermitteln kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • unique24
    antwortet
    Zitat von roy_fox Beitrag anzeigen
    Den N605 nutze ich recht häufig und habe ihn daher auch privat bei mir eingesetzt.
    Hallo Roy

    Ja, habe ich auch. Bei den aktuellen Merten habe ich gesehen, das dieser eine Sommer/Winter Umschaltung hat.
    Weiß nicht ob das andere auch schon (länger) haben, aber für den N605 ist sowas wohl nicht verfügbar?

    Gruß

    Hannes

    Einen Kommentar schreiben:


  • roy_fox
    antwortet
    Zitat von unique24 Beitrag anzeigen
    Beim N605 kann/wird deswegen auch die 90% vom RTR, als 100% Ventilstatus ausgegeben. Da der Aktor ja schon zu 100% heizt.
    Genau so ist es bei 10% RTR Stellgröße = 0 bzw 1% Ventilstellung beim Aktor.

    Gruß

    Hannes
    Den N605 nutze ich recht häufig und habe ihn daher auch privat bei mir eingesetzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • unique24
    antwortet
    Zitat von roy_fox Beitrag anzeigen
    Also ich nutze die 1Byte Rückmeldung des Aktors für die Visu. Je nach Parametrierung von RTR und Aktor können Unterschiede der Werte festgestellt werden. Z. B. regt sich der Aktor erst ab 10% Stellgröße, darunter wird das Ventil geschlossen gehalten. Genauso bei Stellwerten >90%. Das Ventil geht auf 100%. Ebenso läßt sich im Aktor einstellen wie groß die Änderung der Stellgröße sein muß (bei mir 5%), damit der Aktor einen neuen Wert berechnet.
    Beim N605 kann/wird deswegen auch die 90% vom RTR, als 100% Ventilstatus ausgegeben. Da der Aktor ja schon zu 100% heizt.
    Genau so ist es bei 10% RTR Stellgröße = 0 bzw 1% Ventilstellung beim Aktor.

    Gruß

    Hannes

    Einen Kommentar schreiben:


  • roy_fox
    antwortet
    Also ich nutze die 1Byte Rückmeldung des Aktors für die Visu. Je nach Parametrierung von RTR und Aktor können Unterschiede der Werte festgestellt werden. Z. B. regt sich der Aktor erst ab 10% Stellgröße, darunter wird das Ventil geschlossen gehalten. Genauso bei Stellwerten >90%. Das Ventil geht auf 100%. Ebenso läßt sich im Aktor einstellen wie groß die Änderung der Stellgröße sein muß (bei mir 5%), damit der Aktor einen neuen Wert berechnet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    der STellantrieb wird natürlich noch durch ein paar andere Faktoren (Wärme, Einstellungen usw. )beeinflusst, so daß Deine Rückmeldung aus dem RTR sicher dem gewünschten am nächsten kommt!
    Ich habs nach langem Überlegen auch so gemacht.
    Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibmeier
    antwortet
    Zitat von Cindom Beitrag anzeigen
    Beide Geräte sind sicherlich für den Zweck genau richtig.

    Da die Thermoelektrischen Antriebe entweder stromlos oder unter Strom sind ist eine genaue Feststellung der Stellgröße immer nur geschätzt, also macht ME eine Rückmeldung mit mehr als 1 bit nichts genaueres. Den angeforderten %-Wert (Stellgröße) erhälst du vom RTR.

    Der gesendete Wert vom RT kann aber vom tatsächlichen/aktuellen Ist-Wert des Stellmotors zeitweise stark abweichen. Mach mal den Test und setz in eine Visu beide Werte. Warum das so ist... weiss ich aber nicht (würde ich aber gerne )

    gruss
    Manfred

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cindom
    antwortet
    Beide Geräte sind sicherlich für den Zweck genau richtig.

    Da die Thermoelektrischen Antriebe entweder stromlos oder unter Strom sind ist eine genaue Feststellung der Stellgröße immer nur geschätzt, also macht ME eine Rückmeldung mit mehr als 1 bit nichts genaueres. Den angeforderten %-Wert (Stellgröße) erhälst du vom RTR.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Raphael
    hat ein Thema erstellt Stellgrössenstatus bei Heizungsaktor.

    Stellgrössenstatus bei Heizungsaktor

    Hallo,

    Kann mir einer weiterhelfen.

    Habe 2 Geräte zur Auswahl.

    1. -> ABB ES/S 4.1.1 (4fach)

    2. -> Jung 2136 REGHZ (6fach) oder evtl. baugleich Gira 101800

    So wie ich aus der Beschreibung entnehmen kann, unterstützt das Jung Gerät einen Stellgrössen Status wahlweise im Format 1 bit oder 1 byte.

    Das ABB Gerät jedoch nur im Format 1 bit.

    Da dieses Objekt ja in einer Visu eine Rolle spielt, frage ich mich ob es jetzt besser ist die 1 byte Möglichkeit zu benutzen oder die 1 bit ausreicht.

    Wie sieht es bei euch aus.
    Nutzt ihr überhaupt dieses Statusobjekt der Heizungsaktoren oder arbeitet ihr mit der Stellgrösse des Reglers.
    Wenn ich so überlege, macht das Stellgrössenstatus vom Aktor nicht wirklich Sinn, denn die ist ja auch nur vom Aktor und ist nicht eine "aktive" Rückmeldung vom Stellantrieb selbst.

    Gibt es aus eurer Sicht einen eindeutigen Favoriten unter den 2 Geräten?

    Danke schon mal

    Gruss
    Raphael
Lädt...
X