Mein projekt / OG Unterverteiler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • puckelmuckel
    antwortet
    Mann Mann Mann

    Mann Mann Mann.
    Kein Kommentar !

    Einen Kommentar schreiben:


  • HFS45
    antwortet
    Zitat von Utoquai Beitrag anzeigen
    Daher der mehrfach (mit Sicherheit nicht böse gemeinte) Rat an Oli:
    Wende dich an eine befähigte Fachkraft um die Verteilung zu bereinigen.
    das funktioniert leider nicht immer: "Wende dich an eine befähigte Fachkraft um die Verteilung zu bereinigen." Denn, habe das bei dem Haus meiner Eltern schon öfters gemacht (sogar verschiedene Firmen). Danach ein Foto in einem E-Forum gepostet und siehe da: Voll eine auf den Deckel bekommen. Denn keine Fachfirma, wie ihr das nennt, hat es bis jetzt zusammengebracht den Verteiler bei meinen Eltern so in Ordnung zu bringen das die Typen im Forum damit einverstanden gewesen wären.
    Abgenommen wurde der sogenannte Pfusch trotzdem von allen.

    Es geht hier einfach darum dass ich mir gerne Wissen aneigne um beim Bau meines eigenen Hauses erkennen zu können ob die Handwerker wissen was sie tun. Um so Pfusch und Ärger frühzeitig zu erkennen und vermeiden zu können. daher frage ich bei solchen Dingen gerne zweimal nach

    Lg HFS

    Einen Kommentar schreiben:


  • eckerbong
    antwortet
    Der Eintag in das Verzeichnis ist aber weniger aus technischen bzw. Sicherheitsgründen so vorgeschrieben, sondern nur aus wirtschaftlichen.
    Ich z.B. bin in einem großen Industrieunternehmen als Ingenieur für die elektrotechnischen Anlagen verantwortlich, die in Betrieben installiert sind, in dnen ca. 1.500 Personen arbeiten. Weil ich aber in keinem Verzeichnis des Energieversorgers eingetragen bin, darf ich privat keine Steckdose anklemmen.
    Das ist Unsinn!

    Grüße
    Olaf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Utoquai
    antwortet
    Servus HFS45,

    nachdem wir uns hier in einem KNX Forum bewegen will ich das Thema nicht sprengen.
    Aber im "privaten Wohnungsbau" werden Verteilungen mit verstärkter bzw. doppelter Isolation verwendet. SKII sagt eben dies aus.
    Da darf das "Innenleben" kein Potential führen! Ist hier jedoch so ausgeführt!

    Jede Elektrofachkraft kann mit den von mir verwendeten Begriffen etwas anfangen.
    Wem die genannten Begriffe nichts sagen, sollte mit einem Schraubenzieher fern einer Elektroverteilung bleiben!

    Wie EPIX bereits geschrieben hat ist die UV das Herzstück der Elektroinstallation und Elektrosicherheit!

    Im übrigen dürfen Arbeiten nach im Nachzählerbereich nur von Personen/Betrieben ausgeführt werden, welche in das Installateuerverzeichnis eines Versorgungsnetzbetreibers (VNB) eingetragen sind!

    Daher der mehrfach (mit Sicherheit nicht böse gemeinte) Rat an Oli:
    Wende dich an eine befähigte Fachkraft um die Verteilung zu bereinigen.


    Gruß

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • mredeker
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    Alle nicht befähigten Personen: FINGER weg!!
    Und auch die befähigten, die trotzdem nie die Normen einhalten.
    Da haben wir hier im Forum ja auch schon die tollsten Geschichten gehört.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Ein Verteiler ist kein Tummelplatz für elektrotechnische LAIEN!!

    Der Verteiler ist einer der zentralsten und sensibelsten Teile der Elektro-Installation: unsachgemäß aufgebaut, angeschlossen und projektiert ist sowohl kein ausreichender Personenschutz als auch Störfestigkeit (=Betriebssicherheit) gegeben. Das ein Verteiler eine Brandgefahr (=Brandquelle) darstellt ist ohnehin jedes Jahr in diversen Feuerwehrberichten und Zeitungen zu lesen - Grund sind meist schlecht angeschlossenen Leitungen.
    Die Problemstellungen bezüglich Potential, EMV udgl sind ebenfalls zubeachten!

    Nicht jeder der einen Draht irgendwie abnudeln kann und wahllos gleichfärbige Adren zusammenknüft ist schon befähigt...
    Ein IT'ler, Nachrichtentechniker, Berater im Geiz-ist-geil-Markt ist auch Laie: glaubt mir ich weiß von was ich rede - das ist ein echtes Spezialgebiet auf dem man Erfahrung und Spezialwissen braucht.

    Daher nochmal mein dringender Rat:
    Alle nicht befähigten Personen: FINGER weg!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von Oli Beitrag anzeigen
    Feedback & Kommentare gerne willkommen!
    Ehrlich?
    Im derzeitigen Zustand - eher ein Fall fürs Gruselkabinett.

    "Fliegende Klemmen", fehlende Isolierabstände u. Isolierung (z.B. 24V-Netzteil), Buskabel teilw. zuviel abisoliert, mehrfach-Abgänge in den LS-Schaltern (Nr. 2 u. 4), Aderendhülsen scheinbar zu lang u/o nicht richtig eingeführt, Berührungsschutz teilweise nicht gegeben usw.

    Die Bildqualität ist ja nicht so berauschend - aber was macht der graue Draht in einer N-Klemme?

    Richtiger Kabelverhau - da steckt noch Arbeit drin.

    Die Netzwerkausführung will ich nicht weiters kommentieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • alteraffe
    antwortet
    ...also ich bin zwar kein Eli aber wenn ich dass richtig sehe dann liegt rechts oben direkt neben den Stromklemmen ein teilweise abisoliertes SAT-Kabel relativ lose herum... Wenn das mal gut geht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HFS45
    antwortet
    Zitat von Utoquai Beitrag anzeigen
    Ich bitte auch dringend zu prüfen, welche Schutzklasse der Hersteller für die Verteilung angegeben hat. Auf den ersten Blick sieht es nach SK II aus.
    An was siehst du das??
    Habe mir zwar das "Schutzklasse (Elektrotechnik) - Wikipedia" durchgelesen und kann aber trotzdem nicht sagen wie du auf das kommst??
    Zitat von Utoquai Beitrag anzeigen
    Wenn dem so ist, muss die PE-Brücke ganz schnell wieder vom Traggestell weg!!
    Mit PE meinst du was genau auf dem Bild? Meinst du die Schutzleiterleiste links unten? Wenn ja warum muss die da raus??
    Könntest du das ein bisschen genauer erklären?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    zwischen Stark / Schwachstrom gehört eine Schottung!

    Also Antenne/edv unbedingt durch eine nichtbrennbare Trennwand abschotten
    Wenn die Trennwand metallisch ist dann sollte man noch erden (Abschirmung) leider wird das aber nicht möglich sein wegen der Schutzklasse des Verteilers - man müsste sonst isoliert aufbauen

    Einen Kommentar schreiben:


  • kippi
    antwortet
    Also der Schrank sieht mir sehr nach SK2 aus, dann kann ich Utoquai nur Recht geben, PE weg vom Drahtgestell, einzelne Hutschienen isolieren auf denen die Phoenixklemmen sitzen und dort erden.

    Rechts die gesamte TK/Netzwerk/Sat verteilung hättest du auch platzsparender aufbauen können.

    Anbei ein Bild meiner UV im OG, ich hab 2 Schränke, einmal nur Elektro und rechts einen TK Schrank von Hager in dem habe ich BTR Module auf denen ich meine gesamte Netzwerk / Telefonverkablung im OG regeln kann.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schnorro
    antwortet
    Zitat von Oli Beitrag anzeigen
    Hallo Oli,


    ja das funktioniert so, es sind alle 8 Kanäle belegt, insofern wird es auf jeden Fall fummelig wenn ich etwas änden müsste. [...]
    Oli
    OK, habe mir gerade die Berker Beschreibung angesehen. Dachte der wäre identisch zum Gira Produkt.

    Gruß,

    Oli

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oli
    antwortet
    Zitat von mredeker Beitrag anzeigen
    Ich frage mich gerade, warum 2 mal Patchfelder miteinander verbunden sind?
    Wenn von der Verteilung eh noch einmal alles als CAT in den Keller geht, hast du doch nichts gespart.
    In der Geschossverteilung einen Switch und dann nur ein Backbone in den Keller hätte ich noch verstanden.

    --Marcus
    Ich habe auf die Patchfelder die Zuleitungen vom Keller gelegt und die ganzen Netzwerkdosen im OG. Ich Rahmen der Umsetzung konnt ich die Leitungen nicht durchgehend in den Keller ziehen. Somit Patche ich eine Zuleitung mit einer Dos, eine aktive Komponente (Switch), schon gar nicht mit Lüfter, wollte ich nicht haben.

    Grüße

    Oli

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oli
    antwortet
    Zitat von Schnorro Beitrag anzeigen
    Die Belegung von dem Berker Jalu/Schalt Aktor kommt mir komisch vor.
    Funktioniert das so?
    Eigentlich sollte doch auf jeden Kanal einmal die Phase gehen, auch wenn zwei Kanäle für eine Jalousie zusammengefasst sind.
    Außerdem würde ich immer mit den niedrigen Kanälen bei der Belegung anfangen, da man an die Klemmen dazu in der hinteren Reihe nicht mehr herankommt wenn auf den hohen Kanälen in der vorderen Reihe schon was aufgelegt ist.

    Gruß,

    Oli
    Hallo Oli,


    ja das funktioniert so, es sind alle 8 Kanäle belegt, insofern wird es auf jeden Fall fummelig wenn ich etwas änden müsste. Jeder Kanal bekommt eine Phase, die wiederum duch einen Automaten abgesichert ist.

    Grüße

    Oli

    Einen Kommentar schreiben:


  • Utoquai
    antwortet
    Servus Oli,

    ich denke du hast dir da selber nicht grad einen Gefallen getan.
    Ich sehe keinen Platz für spätere Erweiterungen.
    Die ganzen Mikro-Wago´s (und speziell die "fliegenden") würde ich aus der Verteilung verbannen.
    Eine Elektroverteilung ist in meinen Augen kein Klemmkasten!
    Ich würde die Leitungen herausziehen und in einen Rangierkasten unterbringen. Von hier dann nur die wirklich benötigten Adern in die UV einführen.

    Ich bitte auch dringend zu prüfen, welche Schutzklasse der Hersteller für die Verteilung angegeben hat. Auf den ersten Blick sieht es nach SK II aus.
    Wenn dem so ist, muss die PE-Brücke ganz schnell wieder vom Traggestell weg!!

    Gruß

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben: