    Hallo zusammen,

    ich möchte gerne mehrere Lichtszenen mit Jalousieen über ein FP steuern und nun ist meine Frage wie ich sowas hin bekomme, daß ich die Sollwerte im FP einstelle und dann die Werte sende. Bei meinen Jung Aktoren gibt es ja die möglichkeit die Szenen im Aktor zu speichern aber genau das soll nicht sein. Benutze ich dann nur die Positionsobjekte die eh da sind und wie mache ich es wenn mehrere Kanäle über die selbe Gruppenadresse gesteuert werden, daß beim abspeichern auch der richtige Wert gespeichert wird.

    Wäre für eine Hilfe sehr dankbar.

    Gruß Michael

    #2
    Hallo.

    Du mußt im FP für jede Jalousie in der Szene die Jalousieposition und die Lamellenposition speichern und je als 1 Byte Wert an den Jalousieaktor senden.