Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Erfahrungen mit Zennio Actinbox 4 / 6

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [Zennio] Erfahrungen mit Zennio Actinbox 4 / 6

    Hallo,
    wer kennt sich mit der Zennio Actinbox gut aus. Nach diversen Änderungen geling es mir nicht zwei Timer zu aktiviern. Die einzelnen Schaltkanäle lassen sich programmiern.

    Ist der Aktor defekt ? oder habe ich etwas in der Programmierung falsch gemacht?

    #2
    Zitat von Rene Beitrag anzeigen
    wer kennt sich mit der Zennio Actinbox gut aus. Nach diversen Änderungen geling es mir nicht zwei Timer zu aktiviern. Die einzelnen Schaltkanäle lassen sich programmiern.
    Hallo Rene!

    Hast Du die eigenen Timer Objekte verwendet? Beim CLASSIC z.B. Objekt 8 für den Timer Objekt 0 für den "normalen" Schaltkontakt. Wie wird der Timer ausgelöst? Eventuell durch ein Logikergebnis des selben Aktors?

    Aktuelle Applikation v3.1?

    Grüße,
    Markus

    Kommentar


      #3
      Hallo Markus,
      ich habe Version 3.1b.
      Folgende Einstellungen:
      Outputs: Chanel A Individual, Chanel B Individual

      Output 1: Enabled, Timer yes
      Simple Timer: yes
      Onduration 20
      Output 2: Disabled
      Output 3: Enabled, Timer yes
      Simple Timer: yes
      Onduration 20
      Output 4: Disabled

      Objekt 8 und 10 in den GAs
      8 funktioniert 10 nicht????

      Ansteuerung mit Objekt 0 und 2 geht.

      Kommentar


        #4
        Hallo René,
        Du bist aber ganz sicher dass Du nicht gleichzeitig eine "1" auf KO 2 hast?
        Grüsse aus Andalusien
        Klaus


        Kommentar


          #5
          Ich hatte zwar 3.1b installiert, jedoch nicht die Datenbank geändert. Jetzt geht alles. ENDLICH

          Viele Dank für eure Tips.

          Kommentar

          Lädt...
          X