    S7 an KNX

    Es soll eine s7 315 die mit profibus an eine KNX klemme von wago angeschossen ist zum leben erweckt werden. in der beschreibung der klemme steht nur dass die ersten 2 bytes steuer- und status byte sind. Zum protokollaufbau oder die bits der bytes finde ich leider nix.

    #2
    Hallo..

    beim Lesen fiel mir lediglich ein: "Waaas?"

    Bitte Anforderung genauer ausführen. "Wago KNX-Klemme" kann nicht alleine auf diesem Planeten ohne WagoControler existieren. Oder sollen die Daten von "Simatic <---> KXN <---> Wago" laufen?

    Gruss peter
    Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
    Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

    Kommentar


      #3
      Hi,

      wie Peter schon geschrieben hat:

      guckst Du hier.

      für die gewünschte Kopplung brauchst Du IMHO folgende Bauteile:

      - WAGO KNX-Klemme
      - WAGO Controller
      - WAGO Profibus-Klemme

      und an Software:
      - die KNX-Projektierung (ETS)
      - und ein wie auch immer geartetes Programm auf dem Controller, kenne dieses Teil aber selbst nicht.

      Gruß Jörg

      Kommentar


        #4
        Zitat von JKaucher Beitrag anzeigen
        - WAGO KNX-Klemme (OK)
        - WAGO Controller (kein Controller)
        - WAGO Profibus-Klemme Profibus-Kopf (PASSIV)
        @JKaucher

        er frag nach eine Lösungen, wo die Protokollaufbereitung NICHT mit
        Codesys im WAGO-Kopf sondern in der S7 erfolgen soll. So direkt geht
        das m.E. nicht. Habe heute zufällig mit meinem WAGO-Spezi
        telefoniert. Er sage etwas vom Umweg über MODBUS an die S7. Aber
        das es auch über Profibus gehen könnte, war ihm nicht bekannt.

        IBFS
        Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

        Kommentar


          #5
          Hoi..

          doch das geht ganz einfach:

          „KNX2S7“ http://www.knx.ch/siemens/simatic/index.html
          Siehe auch: https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/5871-knx-sps.html

          Dabei handelt es sich um eine Software, welche die KNX-Datenpunkte (Gruppenadressen), welche vorher aus der ETS3 exportiert wurden, in S7-Bausteine konvertiert. Diese erzeugten Bausteine werden mit dem Simatic-Manager (Step) ganz normal in die S7 geladen.
          Die Datenübertragung erfolgt bidirektional via Ethernet-Netzwerk. Auf der KNX-Seite benötigt man eine KNX/IP-Schnittstelle. Die S7 muss über einen IP-Anschluss verfügen.

          Die freigegebenen und getesteten S7-Steuerungen findest Du im Flyer http://www.knx.ch/siemens/simatic/data/Brochuere_SIMATIC_KNX_EIB_S7_de.pdf

          Es werden die folgenden CPU - Typen der SIMATIC unterstützt:
          • SIMATIC S7 300 mit CP 343 - 1
          - S7 315-2 DP
          - S7 317-2 DP
          - S7 319-3 PN/DP
          • SIMATIC S7 400 mit CP 443 - 1 Advanced
          - S7 412-2 MPI/DP
          - S7 414-2 MPI/DP
          - S7 416-2 MPI
          • Unterstützte KNXnet/IP - Interfaces:
          - N 146 IP Router
          - N 148/21 IP Interface
          - N 350E IP Controller
          - N 151 IP Viewer

          Alle weiteren Infos hier: http://www.knx.ch/siemens/simatic/index.html
          Gruss Peter
          Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
          Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
          Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
          SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

          Kommentar


            #6
            Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
            @PeterPan

            Das es das gibt weiß ich natürlich. Aber wenn die Fragestellung

            WAGO KNX-KLEMME lautet UND WAGO-PROFIBUS-KOPF UND S7

            lautet, dann hilft das Wissen über SIMATIC KNX/EIB to S7
            erstmal nicht weiter und auch ETS + ITGmbH-Plugin generiert nicht
            die benötigten Daten. Allerdings denke ich, das das "Konstrukt" von
            sunshineboy10 ohnehin so direkt nicht funktionieren wird. Mal sehen
            ob sich meine WAGO-Vertreter dazu nochmal äußert.



            IBFS



            OT-für @PeterPan:
            Ist das KNX/EIB to S7 - Softwarepaket nach wie vor Version V0.9
            oder gibt es mittlerweile eine V1.0 ???
            So richtig agresiv wird ja das Paket nichtbeworben und auch alle
            I-Net-Seiten und PDFs sind leider nicht mehr taufrisch.
            Ich habe damals - wo ich noch Zeit hatte - meinen
            alten CP343-1 + N 148/21 leider nicht zum laufen bekommen.
            Ich will das jetzt endlich mal angehen!!!!!!!!
            Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

            Kommentar


              #7
              Hoi Kollege..

              -------
              Ist das KNX/EIB to S7 - Softwarepaket nach wie vor Version V0.9
              oder gibt es mittlerweile eine V1.0 ???
              So richtig agresiv wird ja das Paket nichtbeworben und auch alle
              I-Net-Seiten und PDFs sind leider nicht mehr taufrisch.
              Ich habe damals - wo ich noch Zeit hatte - meinen
              alten CP343-1 + N 148/21 leider nicht zum laufen bekommen.
              Ich will das jetzt endlich mal angehen!!!!!!!!

              ----------------

              tja.. seit 7 Monaten arbeite ich für eine andere grosse Schweizer Traditionsfirma (natürlich für KNX) und kann Dir nicht sagen, wie der aktuelle Stand von KNX2S7 ist. In der Antwort oben ist ein Link zur Doku und dort steht auch die Siemens Hotline-Mail dahinter. Eventuell hilft's was?

              Gruss Peter
              Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
              Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
              Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
              SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

              Kommentar


                #8
                Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
                ....er frag nach eine Lösungen, wo die Protokollaufbereitung NICHT mit
                Codesys im WAGO-Kopf sondern in der S7 erfolgen soll.....
                hmm, wo steht das ?

                Es soll eine s7 315 die mit profibus an eine KNX klemme von wago angeschossen ist zum leben erweckt werden...
                mehr nicht.

                Bei dieser Anforderung geht das IMHO nur mit 'nem Controller 'zwischen' der KNX-Klemme auf der einen Seite und der Profibus-Slave-Klemme, z.B. 750-301 oder 750-303 auf der anderen Seite

                Ob das sinnvoll ist oder nicht ist eine andere Sache.
                Die einfachste Lösung ist tatsächlich die KNXNET/IP-Software.

                Alternativ könnte ich noch meinen gebrauchten DP/EIB-Link anbieten, den brauch ich nicht mehr.... "duck und wech..."


                @IBFS:
                welche Probs hast/hattest Du denn mit der SW ?
                läuft bei mir seit längerem stabil und problemlos.

                Gruß Jörg

                Kommentar


                  #9
                  ne, es ist natürlich ein koppler vor der klemme 750-333
                  Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                  Hallo..

                  beim Lesen fiel mir lediglich ein: "Waaas?"

                  Bitte Anforderung genauer ausführen. "Wago KNX-Klemme" kann nicht alleine auf diesem Planeten ohne WagoControler existieren. Oder sollen die Daten von "Simatic <---> KXN <---> Wago" laufen?

                  Gruss peter

                  Kommentar


                    #10
                    ich weiß, wago gibt die Infos nicht raus.die verweissen auf modbus und ihre eigenen bausteine. doch diese sollte es auch für S7 geben.
                    wie schon gesagt, die einzige infos die ich habe, dass die ersten bytes die steuer und status bytes sind und dass es an den Koppler 750-333 anzuschliessen geht.

                    Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
                    @JKaucher

                    er frag nach eine Lösungen, wo die Protokollaufbereitung NICHT mit
                    Codesys im WAGO-Kopf sondern in der S7 erfolgen soll. So direkt geht
                    das m.E. nicht. Habe heute zufällig mit meinem WAGO-Spezi
                    telefoniert. Er sage etwas vom Umweg über MODBUS an die S7. Aber
                    das es auch über Profibus gehen könnte, war ihm nicht bekannt.

                    IBFS

                    Kommentar


                      #11
                      ich wollte eine lösung für die wago HW.
                      klar kann ich mir andere HW kaufen, oder die modbuslizensen.
                      für mich war die wago klemme günstig und univesell einsetzbar. wollte nicht an Siemens, oder Modbus gebunden sein.
                      wenn ich einen baustein habe, kann ich den auf alle steuerung übersetzen. das ist der grosse vorteil.

                      Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                      Hoi..

                      doch das geht ganz einfach:

                      „KNX2S7“ http://www.knx.ch/siemens/simatic/index.html
                      Siehe auch: https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/5871-knx-sps.html

                      Dabei handelt es sich um eine Software, welche die KNX-Datenpunkte (Gruppenadressen), welche vorher aus der ETS3 exportiert wurden, in S7-Bausteine konvertiert. Diese erzeugten Bausteine werden mit dem Simatic-Manager (Step) ganz normal in die S7 geladen.
                      Die Datenübertragung erfolgt bidirektional via Ethernet-Netzwerk. Auf der KNX-Seite benötigt man eine KNX/IP-Schnittstelle. Die S7 muss über einen IP-Anschluss verfügen.

                      Die freigegebenen und getesteten S7-Steuerungen findest Du im Flyer http://www.knx.ch/siemens/simatic/data/Brochuere_SIMATIC_KNX_EIB_S7_de.pdf

                      Es werden die folgenden CPU - Typen der SIMATIC unterstützt:
                      • SIMATIC S7 300 mit CP 343 - 1
                      - S7 315-2 DP
                      - S7 317-2 DP
                      - S7 319-3 PN/DP
                      • SIMATIC S7 400 mit CP 443 - 1 Advanced
                      - S7 412-2 MPI/DP
                      - S7 414-2 MPI/DP
                      - S7 416-2 MPI
                      • Unterstützte KNXnet/IP - Interfaces:
                      - N 146 IP Router
                      - N 148/21 IP Interface
                      - N 350E IP Controller
                      - N 151 IP Viewer

                      Alle weiteren Infos hier: http://www.knx.ch/siemens/simatic/index.html
                      Gruss Peter

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von JKaucher Beitrag anzeigen

                        @IBFS:
                        welche Probs hast/hattest Du denn mit der SW ?
                        läuft bei mir seit längerem stabil und problemlos.

                        Gruß Jörg

                        @JKaucher
                        Ich habe mir endlich mal wieder einen Tag Zeit genommen und mit
                        etwas Abstand alles nochmal angeschaut. Und siehe da ein kleiner
                        fieser Haken in Netpro von STEP7 wahr damals falsch gesetzt - MIST.

                        Jetzt geht alles schon seit Stunden stabil und mein BUSMONITOR von ETS
                        fliegt - wegen der vielen Testprotokolle pro Sekunde - bald auseinander.

                        Ein paar Fragen hab ich noch:

                        1.
                        die FC12-Aufrufe im OB100 entstehen nur dann, wenn man im KNX/EIB2S7
                        mind. einen Wert in der Spalte "Lesen bei Initialisierung" setzt?
                        Das ist zumindest mein Eindruck.

                        2.
                        Rufts du den FC12 im regulären Programm mehrfach auf oder bereitest du
                        die READ und WRITE Aktionen woanderes auf und schickst sie nachher
                        NACHEINANDER zum FC12.

                        Oder ruft du den FC12 mehrfach auf und nutzt du den RETURN-VALUE
                        - ähnlich OB100 - um zu erfahren das das READ/WRITE nicht möglich
                        war weil der Sende-BUFFER voll ist?


                        Bevor ich meine ganzen Ideen in ein Programm packe will ich nicht in die
                        falsche Richtung loslaufen.

                        Danke und viele Grüße

                        Frank



                        EDIT:

                        Mittlerweile habe ich herausgefunden, das der FC12 nur den Schreibauftrag in
                        die Sende-Warteschlage schreibt. Auch wird ein Schreib- oder Lesebefehl vom
                        FC12 mittels

                        L W#16#8001
                        T #RET_VAL

                        abgelehnt wenn der Buffer voll sein sollte:

                        DBxxx.DBX 4.0 ---- "DB_SENDE_QUEUE".Full //mark at full buffer

                        Wenn man aber nicht gerade permanent und "planlos" massenhaft
                        Analogwerte oder sowas aus dem KNX lesen will, kann das kaum passieren.

                        Das einizge was man wirklich beachten muss ist, dass die GA die man aus
                        der S7 an den EIB-BUS Sendet (z.B. DPT1/BOOL) nicht das BIT im
                        Event-Eingangsbereich Datenbaustein für DPT1) umklappen. Das muß
                        selbst innerhalb der SPS organisieren sonst wird das SPS-Abbild asynchron.

                        -
                        Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

                        Kommentar


                          #13
                          Hi Frank,

                          na super, freut mich, dass es geklappt hat.

                          nur so für's Protokoll...;-) Was für'n Häkchen war das denn im Netpro ?

                          jetzt zu Deinen Fragen (ist alles schon ne Weile her... ):

                          1. hast Du ja schon selbst rausgefunden.
                          Dort wird blos die READ-Anforderung in den Sendepuffer eingetragen, also kommen auch die Aufrufe im OB100 nur, wenn was beim Hochlauf initialisiert werden soll.

                          2. mach ich je nach Bedarf, meistens jedoch mit mehreren Einzelaufrufen.
                          Ist wesentlich weniger Aufwand, als noch mal 'ne Queue davorzubasteln, nur um dann in die nächste zu schreiben.
                          Wenn ich mehrere Werte quasi 'synchron' lese oder schreibe, z.B. mit einem Ereignis, oder die Quell-/Ziel-GA's dynamisch berechne, hab ich auch schon mit 'ner Schleife um den Aufruf gearbeitet.

                          Auch den Return-Wert nutze ich je nach Bedarf.
                          Ist ein zu schreibender Wert 'kritisch', d.h. MUSS gesendet werden,
                          dann werte ich ihn aus.
                          Bei zyklischen Werten, von denen auch mal einer fehlen darf, dann nicht.

                          Voll war mein Puffer bisher nur bei 'nem längeren Ausfall des Ethernet-Switch und vielen Sendeaufträgen mit Speicherfunktion, d.h. die Sendeanforderung wird auch eingetragen, wenn keine Verbindung besteht, um dann später gesendet zu werden.
                          Dieses Verhalten ist ja am FC einstellbar.

                          Und das migt dem Eingangsabbild, jo , das muss man halt beachten, wenn gleiche GA's von S7 und KNX verändert werden. Das musste man aber beim DP/EIB-Link auch.
                          Ich hab das hier meineswissens komplett vermieden und getrennte GA's eingesetzt.

                          Gruß Jörg

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von JKaucher Beitrag anzeigen
                            Ich hab das hier meineswissens komplett vermieden und getrennte GA's eingesetzt.
                            ...also zum Befehle senden von der S7 sind das dann sowas wie
                            Zentralbefehle, d.h. ne extra S7_GA_SCHREIB_LISTE.

                            Gut - ja - habe gerade mit Binäreingängen agiert, die
                            als "UM" deklariert waren:

                            1.mal Taste #00->#01
                            2.mal Taste #01->#00

                            Bevor man dann von der SPS schreibt, muß man natürlich wissen
                            welcher aktueller Status vorliegt, sonst passiert ja nix.
                            Wenn man natürlich das Quasi-Zentral-Ein/Aus Prinzip nimmt
                            bügelt man den Status #00 oder #01 drüber egal wie der
                            Zustand gerade ist.

                            Ich muß jetzt erstmal sortieren, was ich alles von meinem
                            SPS-"Homeserver" aus steuern will. Das wird aufquellen wie
                            der süsse Brei.


                            Gruß

                            Frank


                            NETPRO

                            UDP-Verbindung:

                            Adressen

                            HAKEN: Adressvergabe am Baustein
                            Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

                            Kommentar


                              #15
                              Hi Frank,

                              also bei 'UM' gibt es gar keine Probleme mit den GA's, das geht locker mit einer und das PA stimmt auch.

                              Das Zustandsbit im DPT1-Bereich (nicht das Event-Bit !! wird jedes mal angepasst, wenn ein entsprechendes Telegramm empfangen wird.

                              Die Datenbereiche für die einzelnen Datentypen sind keine 'Empfangspuffer' im herkömmlichen SPS-Sinn, die zyklisch irgendwie komplett überbügelt werden, sondern es werden tatsächlich nur die einzelnen Elemente ereignisgesteuert beim Datenempfang aktualisiert.

                              Wenn Du jetzt von der S7 umschalten möchtest, nimmst Du einfach das Zustandsbit -> invertieren->abspeichern->senden, fertig.
                              Das ginge theoretisch nur dann schief, wenn zwischen Eintrag in den Sendepuffer und tatsächlichem Senden auf den Bus (mSec-bereich) noch ein Umschalttelegramm reinkommt
                              Das ist bei mir bisher aber praktisch noch nicht vorgekommen.

                              Gruß Jörg

                              Kommentar