Danke MatthiasS fuer deine Hilfe.
Jetzt funktioniert alles.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Problem mit ETS
Einklappen
X
-
FALSCHER SPANNUNGSANSCHLUSS!!!
Wie ich oben schrieb :-(
Die EIB-Spannung liegt an der Schiene an, nicht am Hilfsspannungsanschluss.
Lest halt die Anleitungen!
http://www.e-dreams.gr/docs/1221ab01_tpi_e.pdf
Einen Kommentar schreiben:
-
Von der USB-Schnittstelle mal die BCU auslesen -> Screenshot posten
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, die Diagnose habe ich getan.
Gefunde wurde nur die USB Schnistelle. Die Physikalische
Adresse 1.1.1 wurde nur lokal gefunden, alle andere nicht (1.1.2 und 1.1.3)
Einen Kommentar schreiben:
-
Programmiertaste drücken -> Diagnose -> Physikalische Adressen -> Geräte im Programmiermodus ???
Einen Kommentar schreiben:
-
OK. Wie schon erwaehnt koennte ich das USB nur Lokal programmieren.
Dazu brauchte ich nicht die Programmiertaste auf dem USB Geareat zu
druecken. Die gespeicherte Adresse im Geraet ist identisch mit der
Physikalischen.
Aber ANDERE GERAETE (BUSANKOPPLER, BINAEREINGANG ETC.) kann
ich NICHT PROGRAMMIEREN!
Einen Kommentar schreiben:
-
ETS -> Hauptmenü "Diagnose" -> Physikalische Adressen
ETS -> Hauptmenü "Diagnose" -> Geräteinfo
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie soll das mit der Diagnose gehen die LED blinken zu lassen? Kann ich leider nicht... Kurze Anleitung bitte...
Einen Kommentar schreiben:
-
Was heisst "koennte"? Gehts oder gehts nicht??? Machen!Zitat von frenkiemb Beitrag anzeigenHabe ich getan. Die USB Schnistelle koennte ich Lokal programmieren.
Das hier ist kein busphilosophischer Rätselkreis.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal mit der Diagnose rumspielen, LED blinken lassen, BCU auslesen u.s.w. Wenn das alles fehlerfrei funktioniert das nächste Gerät anhängen (das Hager-Teil), testen ob physikalische Adresse programmiert werden kann, Diagnose (s.o.) rumspielen, nächstes Gerät - bis ggf. wieder ein Fehler auftritt.
Ansonsten: Screenshots liefern
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe ich getan. Die USB Schnistelle koennte ich Lokal programmieren.
Was nun?
Versucht habe ich es auch noch mit einem Binaereingang von Siemens, den ich zu der Spannungsversorgung und USB
Schnistelle verbinden hatte. Ging auf die Programmierung wo mich das ETS aufgefordert hat die Programmiertaste
auf dem Bineareingang zu drucken. Habe ich gemacht, aber weiter gehts nicht
Einen Kommentar schreiben:
-
Alles abbauen bis auf Spannungsversorgung und USB-Schnittstelle (Busklemmen abziehen). USB-Schnittstelle wird lokal programmiert.
Testen & berichten ...
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: