    Hallo,

    ich beginne gerade, mich mit Diagrammen und Archiven zu beschäftigen.
    Als erstes habe ich mir vorgenommen, die Temperatur und Stellgröße in einem Raum zu schreiben. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestossen:
    Der Istwert wird richtig geschrieben, aber der Sollwert hat nur eine "0,0" in der Liste. Beide KOs sind vom gleichen Datentyp und auch sonst gleich parametriert.
    Wo kann ich mit der Fehlersuche ansetzen?

    Grüße
    Olaf
    Angehängte Dateien

    #2
    Das liegt wohl daran, dass der Wert bei HS-Start nicht gelesen wird, demnach bis zum ersten Senden Null ist.

    Deshalb beim KO "bei Start abfragen" und in der ETS auch die passenden Flags setzen.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Ja, ich habe das mit dem Häkchen, "Beim Start abfragen" getestet und es hat funktioniert.