Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme Agfeo "AS181 mit EIB"

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Probleme Agfeo "AS181 mit EIB"

    Hallo liebe Forenteilnehmer,

    ich habe mich in diesem Forum registriert, weil ich zusammen mit 2 Kollegen ein Abschlussprojekt zum staatlich geprüften Techniker durchführe.

    Das Abschlussprojekt befasst sich (grob gesagt) mit der Fernwartung und Visualisierung eines EIB Systems (zum Programmieren verwenden wir ETS3 zum visualisieren Elvis). Außerdem wollen wir 2 weitere "Highlights" für unsere Projektpräsentation vor dem Kollegium der Schule einbauen.

    Punkt 1) Einbinden einer IP Kamera (hier schwanken wir zwischen Axis und Mobotix)

    Punkt 2) Einbindung einer AS 181 mit EIB.

    Die Telefonanlage hat dabei 2 Funktionen.

    1) Ist mit der Anlage eine Apothekenschaltung realisiert (hat nix mit EIB zu tun).
    2) Sollen von den angeschlossenen Systemtelefonen einzelne EIB Aktoren geschaltet werden können.

    Fakt ist, dass wir eine EIB Buslinie mit einigen Sensoren und Aktoren aufgebaut haben (Grundlage war/ist das Komplettpaket von Hager für Schulen/Ausbildungswerkstätten). Einziges "Fremdgerät" in dieser Buslinie ist die Agfeo Anlage.

    Und genau HIER liegt unser Problem.

    Solange wir die Agfeo Anlage nicht an den Bus angeschlossen haben funktioniert alles super. Wir können über die angeschlossenen Taster die angeschlossenen Aktoren betätigen. Also alles ok.

    Sobald die Agfeo Anlage angeschlossen wird "spinnt" die Anlage.
    Spinnen bedeutet, dass ohne Betätigen einer Taste am Telefon oder einem anderen Sensor wie von "Geisterhand" zum Beispiel Lichter an- bzw. ausgehen. Wie als hätte jemand einen Taster gedrückt.

    Schalten können wir auch über die Systemtelefone der Agfeo, aber die "Störungen" sind halt nicht nur nervig sondern untragbar. ;-)

    Trennen wir die Agfeo wieder ist alles wieder in Butter.

    Was haben wir an der Agfeo gemacht?

    Wir haben der AS 181 über ETS eine physikalische Adresse zugewiesen. (Diese ist auch anschließend über die TK-Suite auslesbar).

    Desweiteren haben wir über die Software TK-Suite (von Agfeo) einzelnen Tasten der angeschlossenen Systemtelefonen Gruppenadressen zugewiesen.

    Nach unserer Logik haben wir alles richtig gemacht. Daher wende ich mich an die erfahrenen Techniker um eventuell neuen Input zu bekommen.

    Wenn ihr irgendwelche Angaben benötigt, dann sagt es. Ich freue mich über jedes Feedback.

    Ratlose Grüße
    René

    #2
    Hallo!

    Wen sich die AS181 EIB genau so wie ein KNX Karte für die AS43/45 verhält, list das Teil zyklisch die GA vom Bus. Das heist für Dich, dass du nur bei dem Schltaktor das "LESEN" flag setzen darfst . Solltes Du auch Zentralbefehle verwenden rate ich Dir die "L" Flags überal heraus zu nehmen, dan sollte es besser werden. Zur eingrenzung der Problematik einfacham Busmonitor mitlesen was die Agfeo Anlage so vom Bus wissen will und die Flags apassen.

    LG
    Rainer

    Kommentar


      #3
      Danke für den Tipp.
      Das werde ich ASAP ausprobieren.

      Mich wundert jedoch wieso es beim auslesen zu so einem Verhalten kommt.
      Eigentlich kann das doch kein "gewolltes" Verhalten sein. Oder haben wir hier die Aktoren einfach (wir sind wie gesagt alle recht neu in dem Thema) zu "blauäugig/freizügig" programmiert?

      Kann ja sein, dass wir schlechten Stil verwendet haben indem wir die Flags nicht eingeschränkt haben...

      In jedem Fall schonmal tausend Dank.

      Gruß
      René

      Kommentar


        #4
        Sooo,

        ich habe gerade von meinem Kollegen gehört das dein Tipp "Goldrichtig" war.

        Tausend Dank daher nochmal dafür.

        Gruß
        René

        Kommentar

        Lädt...
        X