    Hallo,

    ich habe bei der Darstellung der vom Hager Aktor TXA 204 gesendeten Betriebsstunden das Problem das diese nicht richtig angezeigt werden.
    Ich habe allee drei im HS möglichen Datentypen ausprobiert. Hat jemand eine Idee was ich umstellen muß damit es klappt?

    Vielen Dank
    Gruß aus Kiel

    Holger Wortmann

    #2
    Schade, daß man immer erst nochmal fragen muss, um eine Antwort geben zu können.

    Welchen Datentyp und welches Format liefert denn der Aktor (siehe APB)? Meist sind es Industrieminuten.
    Was wird denn z.B. bei 16-bit EIS 5 in der Visu oder auf der Debugseite angezeigt (Screenshot)?

    Ansonsten ist dieser Lexikoneintrag sicher hilfreich: Datentypen - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      der Datentyp ist im Aktor leider nicht näher definiert.

      die Beschreibung gibt leider auch nicht wirklich etwas her

      Betriebsstundenzähler
      Dieser Parameter dient zum Aktivieren der
      Zählerfunktion. Der Zählerwert kann über das
      Objekt Betriebsstundenzähler abgelesen
      werden.
      Nicht aktiv, Aktiv.
      Grundeinstellung: Nicht aktiv.
      Ausgangszustand der gezählt
      werden soll*
      Dieser Parameter dient zur Auswahl des
      Schaltzustandes, dessen Gesamtbetriebsdauer
      gezählt werden soll.
      Geschlossen, Geöffnet.
      Grundeinstellung: Geschlossen.
      Hoch- oder runterzählen* Dieser Parameter gibt die Zählrichtung vor.
      Hochzählen, Herunterzählen.
      Grundeinstellung: Hochzählen.
      Sende Sollwert (Stunde)*
      Dieser Parameter definiert eine Alarmschwelle,
      bei deren Erreichen das Objekt Zählersollwert
      erreicht gesendet wird.
      von 0 bis 10000 Stunden, Einstellung in
      1 h Schritten.
      Hinweis: Das Rücksetzen des Objektes
      Zählersollwert erreicht erfolgt durch ein
      erneutes ETS Download oder über das
      Rücksetzen des Objektes.
      Grundeinstellung: 1000.
      Gruß aus Kiel

      Holger Wortmann

      Kommentar


        #4
        Zitat von Holger Wortmann Beitrag anzeigen
        der Datentyp ist im Aktor leider nicht näher definiert.
        Stimmt nicht! Ich sehe da ein 4-byte Objekt -> EIS 9 oder EIS 11 bzw. 32 bit 0...4294..... oder 4-byte Gleitkommawert.

        Ich tippe mal auf letzteren
        Gruss aus Radevormwald
        Michel